|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Какой арматурой армировать плиту перекрытия 8,0 х 9,0 м?
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 3898
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Арматура ставится только по расчёту. Никто Вам не подскажет из личного опыта. Есть минимальные толщины перекрытий см. Табл 6.21 А.Б. Голышев "Проектирование Ж/Б конструкций. Справочное пособие". Сперва определитесь с типом перекрытия. Думаю в данном случае без монолитных ригелей не обойтись.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 7
|
Цитата:
балки сделать 300х300, а плиту 200 |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
А500С
не более 1,5 толщины плиты и не более 400мм при высоте плиты >150мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2014
Сообщений: 7
|
Да был бы проект....
с частниками так всегда. ----- добавлено через 59 сек. ----- А кто может взяться за просчет? сколько стоит и за какое время? ----- добавлено через ~2 мин. ----- пишите на почту 9197721911@mail.ru |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Как минимум 350 мм и арматура 25 при нагрузке 1000 с весом плиты.
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.06.2012 06:14 |
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |