Задание капителей в MicroFe и Лира
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание капителей в MicroFe и Лира

Задание капителей в MicroFe и Лира

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2014, 16:22 #1
Задание капителей в MicroFe и Лира
мозголом из Самары
 
Самара
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 1,672

Я понимаю, что было уже много похожих тем, но хотелось бы поднять еще раз. Хотел, что бы были подведены практические итого применения разных методов. Просьба для пользователей лиры прикладывать не lir файлы а принскрины, т.к. не у всех есть лира и чтение схожих веток становится бессмысленным. Во вложении результаты расчета задания капители 3мя способами. В расчете плита 200 мм китель 300 ( 200+100) нагрузка 1 т/м2
1. Как рекомендуют моделировать капитель в Лире? Для Gen3dim(MicroFe) я не видел рекомендаций, но подозреваю, что за счет функции эксцентриситет ( когда прогрумма сама смещает расчетную ось конечного элемента на заданный эксцентриситет, визуально элемент остается на месте схема 1 во вложениях)
2. Какие недостатки при задании капители за счет замены только толщины в зоне капители ( метод 2)?
При визуальном расчете я не нашел больших недостатков метода 2 перед 1 и 3, при методе 3 не понятно как интерпретировать результаты армирования.

Вложения
Тип файла: zip капитель.zip (770.1 Кб, 55 просмотров)

Просмотров: 2782
 
Непрочитано 24.12.2014, 12:39
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,816


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Как рекомендуют моделировать капитель в Лире?
Вроде как пластинами на жестких вставках.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
При визуальном расчете я не нашел больших недостатков метода 2 перед 1 и 3
В ЛИРЕ они разные.
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (295.5 Кб, 67 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 13:04
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
При визуальном расчете я не нашел больших недостатков метода 2 перед 1 и 3, при мет
Чем отличается 1 метод от 3?

Чтобы понятно было, чем 2 метод плох - задай горизонтальное усилие в плоскости перекрытия
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 09:12
#4
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


В методе 1 вся капитель смещена на е, в методе 3 тело капители разбита на непрерывную плиту и подплитную часть в виде оболочки, соед жесткими вставкам с телом плиты.

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Чтобы понятно было, чем 2 метод плох - задай горизонтальное усилие в плоскости перекрытия
Было у меня сомнение, что я симметричную задачу привел, а реальное значение от гор сил в плите то есть? Они не перераспределятся? И еще если учитывать увеличение армирования в верхней зоне капители?.

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 26.12.2014 в 09:27.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание капителей в MicroFe и Лира



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание крановых нагрузок в ЛИРА 9.4 FOXXX Лира / Лира-САПР 6 01.09.2012 09:43
Задание свайно-плитного фундамента в MicroFE Uand Расчетные программы 19 02.02.2012 15:26
Задание снеговой нагрузки на оболочку положительной гауссовской кривизны в Лира 9.6 Romeo1786 Лира / Лира-САПР 7 31.03.2010 10:48