Выбор стальной колонны по Шерешевскому
alpine-gold
 
Челябинск
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 17

Имеется задание на экзамен в котором говорится: запроектировать одноэтажную промку с высотой колонн 8.4м. и кран 20т. (режим работы 3К)
Шерешевский говорит:


Могу ли я взять колонну 8.4м, из сварного двутавра 630мм?
Или до 20т это значит все строго и не подойдет? (если нет, какие альтернативы? Неужели придется делать двухветветую?)

Также здесь (1.424.3-7 Вып.2 Ст. колонны 1-эт. (h=8,4 и 9,6 м) произв. зданий с мост. кранами г/п до 20 т) написано, что 20т идет в колоннах только 9.6м.

Последний раз редактировалось alpine-gold, 11.03.2015 в 23:25.
Просмотров: 3507
 
Непрочитано 11.03.2015, 22:15
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Картинку не видно, вконтактный ты наш.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2015, 22:19
#3
alpine-gold


 
Регистрация: 11.11.2013
Челябинск
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Картинку не видно, вконтактный ты наш.
Залил в другое место.
alpine-gold вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 04:22
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Сечение колонны назначается по расчету. В первом приближении можете назначить по Шерешевскому, серии, пр. литературе. После расчета уточняете и принимаете окончательное сечение.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 10:30
#5
alpine-gold


 
Регистрация: 11.11.2013
Челябинск
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Сечение колонны назначается по расчету. В первом приближении можете назначить по Шерешевскому, серии, пр. литературе. После расчета уточняете и принимаете окончательное сечение.
С сечением все понятно. Вопрос по первое приближение, какую лучше взять колонну из сварного двутавра или двуветвевую? (8.4м высота колонны, кран 20т(3к)
alpine-gold вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:48
#6
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Цитата:
Сообщение от alpine-gold Посмотреть сообщение
какую лучше взять колонну из сварного двутавра или двуветвевую
Для бОльшей пользы от подготовки к экзамену желетельно принять колонну из двутавра, просчитать всю задачу, выяснить, что нужна двухветвевая, просчитать всю задачу, получить положительный результат, понять, что подрос в части расчёта на пару ступенек, спокойно и уверенно идти сдавать экзамен на отл.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 13:55
#7
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


шерешевский - "религия" следующего поколения проектировщиков. )
hexD вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 14:34
#8
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от alpine-gold Посмотреть сообщение
Также здесь (1.424.3-7 Вып.2 Ст. колонны 1-эт. (h=8,4 и 9,6 м) произв. зданий с мост. кранами г/п до 20 т) написано, что 20т идет в колоннах только 9.6м.
Ну то есть при высоте сплошностенчатых колонн 9,6 м они преспокойно выдерживают нагрузки от мостовых кранов грузоподъемностью 20 т, а при высоте 8,4 м не выдержат - вот так что ли по-вашему? Если в серии не стали разрабатывать колонны высотой 8,4 м под краны 20 т, значит у них были другие соображения. Вам не приходили в голову простые мысли о том, что чем выше грузоподъемность крана, тем больше его собственные размеры (в том числе - его высота на опоре), ну и балки подкрановые приходится делать больше и выше. А под мостовыми кранами вообще-то еще и работать нужно, а не только на них любоваться.
Вам задали краны по 20 т и высоту 8,4 м? Задали. Условия задачи не обсуждаются? Не обсуждаются. Вот и берите габариты колонн по серии.
Offtop: Как было сказано в романе "Война и мир": "Наше дело - приказы исполнять и быть готовыми умереть за государя императора! А рассуждать при этом как мо-о-ожно меньше!"

Последний раз редактировалось Leonid555, 12.03.2015 в 15:11.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор стальной колонны по Шерешевскому

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос по конструированию безбалочных перекрытий и капителей Geter Конструкции зданий и сооружений 19 15.02.2017 20:59
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Вопрос по расчету несущей способности колонны tayana Металлические конструкции 7 16.01.2014 13:43