| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно-усадочные швы в плиточных полах

Температурно-усадочные швы в плиточных полах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.03.2015, 16:36 #1
Температурно-усадочные швы в плиточных полах
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте. В общественном здании необходимо устроить плиточные полы по железобетонной стяжке. В стяжке нарезаны температурно-усадочные швы согласно СП "Полы". Следует ли устраивать швы в плитке в местах прохождения таких швов в стяжке или можно перекрывать их плиточным покрытием? Спасибо
Просмотров: 5946
 
Непрочитано 17.03.2015, 17:20
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Швы между плитками должны проходить по этим швам, либо нужно разрезать плиточное покрытие после укладки в этих местах, потому как скорее всего плитки всё равно сами трескаться в этом месте начнут во время эксплуатации из-за усадки здания.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2015, 20:42
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


А межплиточные швы в этих местах заполнять затиркой? или оставлять их свободными, перекрывая нащельниками? Температурно усадочные щвы идут через 6м.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 09:22
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Нормотворцы (ЦНИИПромзданий) рекомендуют такие решения:
ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА, 2004 г.:
Цитата:
11.18 В помещениях, при эксплуатации которых возможны резкие перепады температур в покрытиях полов должны быть предусмотрены деформационные швы, которые должны совпадать с деформационными швами в стяжке и в подстилающем слое. Швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией.
8.1.4 При стыковке разнородных покрытий рекомендуется установка медных, алюминиевых или стальных элементов, защищающих края этих покрытий от механических повреждений, от попадания воды в шов и отклеивания. Для паркетных и плиточных покрытий полов такие элементы, кроме того, позволяют компенсировать температурно-влажностные деформации.
8.2.56 После достижения бетоном воздушно-сухого состояния (влажность не выше 5%) следует осуществить заделку деформационных швов укладкой в образованный паз эластичного полиуретанового шнура и заливки заподлицо его отверждаемой эластичной уретановой композицией, в качестве которой рекомендуется герметик "Гертекс" (ТУ 5770-006-04002274-00).
Можно посмотреть там примеры принципиальных решений - Приложение 6 Рис. 1 Деформационные швы
Думаю, в любом случае шов между плитками лучше замазывать эластичным герметиком, а не стандартной плиточной затиркой.
Ещё вот было дело обсуждали:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98542
Вообще есть куча производителей различных "нащельников" для деформационных швов в полах. Погуглите.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2015, 11:31
#5
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


DJo Frey спасибо за помощь и за то, что нашли для меня время
Иван 80 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно-усадочные швы в плиточных полах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно усадочные швы Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 30 27.01.2015 18:40
Температурно усадочные швы в паркинге art Прочее. Архитектура и строительство 3 10.01.2007 21:02