Подтверждение перед заказчиком теплотехнического расчета
SladkO
 
Регистрация: 19.03.2015
Сообщений: 15

Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Столкнулись вот с такой незадачей:
Заказчик после проверки полученного рабочего проекта адресовал нам письмо с замечаниями и вопросами. Один из таких вопросов был, что мол у нас завышена толщина утеплителя между холодной лестничной клеткой и квартирой(200мм монолита), и между улицей и холодной лестницей(тоже 200мм монолита).
Конструктор выполнял данный расчет в Base. При расчете холодная лестница/квартира расчетную температуру принимал +5/+20. При расчете улица/лестница расчетную температуру принял -19/+16. Там-то и получилось, что в одном случаем 90мм каменной ваты, в другом - 100мм.
Нужно как-то аргументировать именно эти две цифры +5 и +16. К сожалению не удалось вспомнить где эти цифры откопали при расчете, так как делалось это давно, еще на стадии зародыша дома.)) Ищем-ищем, найти не можем нигде. Я точно помню, что где-то их видел... что при расчете неотапливаемого помещения с теплой квартирой принимается, расчетная температура холодного помещения +5, а если считать улицу с неотапливаемой лестницей, то температура лестницы принимается +16. Или мне это приснилось?
Буду очень признателен за помощь!
Просмотров: 3009
 
Непрочитано 07.04.2015, 10:49
#2
limonuwka


 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от SladkO Посмотреть сообщение
Я точно помню, что где-то их видел... что при расчете неотапливаемого помещения с теплой квартирой принимается, расчетная температура холодного помещения +5
+5 - это в подвале неотапливаемом, вроде
а так, в лестнице 14-20 *С по СанПиН 2.1.2.2645-10
limonuwka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 11:32
#3
SladkO


 
Регистрация: 19.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
+5 - это в подвале неотапливаемом, вроде
а так, в лестнице 14-20 *С по СанПиН 2.1.2.2645-10
СанПиН 2.1.2.2645-10, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, Холодный период года, Вестибюль и лестничная клетка, Температура воздуха 14-20°С.
Скорее всего это о отапливаемой лестнице идет речь.
SladkO вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 12:32
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Если считалось в соответствии со СНиП 23-02-2003, то температура для теплотехнического расчёта конструкций жилого здания должна была браться из ГОСТ 30494:
Цитата:
tint — расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494
+5 скорее всего конструктор отсюда почерпнул:
Цитата:
5.5 Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждающих конструкций Rreq при разности расчетных температур воздуха между помещениями 6 °С и выше в формуле (3) следует принимать п = 1 и вместо text — расчетную температуру воздуха более холодного помещения.
Для теплых чердаков и техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках жилых зданий с применением квартирной системы теплоснабжения расчетную температуру воздуха в этих помещениях следует принимать по расчету теплового баланса, но не менее 2 °С для техподполий и 5 °С для неотапливаемых лестничных клеток.
Offtop: Что вы сделали с конструктором, изверги? Не платили, и довели до смерти голодом?
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 14:31
#5
SladkO


 
Регистрация: 19.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если считалось в соответствии со СНиП 23-02-2003, то температура для теплотехнического расчёта конструкций жилого здания должна была браться из ГОСТ 30494:

+5 скорее всего конструктор отсюда почерпнул:

Offtop: Что вы сделали с конструктором, изверги? Не платили, и довели до смерти голодом?


Будем связываться со смежником и смотреть раздел энергоэффективности. Посмотрим, что там написали.
Спасибо, за ответ!

Offtop: Жив-здоров. Только с обеда пришел, сидит работает. Тебе привет передает))
SladkO вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 14:50
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от SladkO Посмотреть сообщение
Жив-здоров. Только с обеда пришел, сидит работает. Тебе привет передает))
Offtop: Ему тоже привет. Непонятно только почему он сам не мог ответить на вопрос откуда эти цифры в его расчёте. У него раздвоение личности какое-то случилось? Я продолжаю переживать за конструктора.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 06:12
1 | #7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от SladkO Посмотреть сообщение
Будем связываться со смежником и смотреть раздел энергоэффективности. Посмотрим, что там написали.
Странная какая-то компашка. Всё на уровне "скорее всего". Конструктор сам по себе "считает в Base", при этом "скорее всего" в нормы не заглядывает. Потом какой-то "смежник" делает "раздел энергоэффективности" - скорее всего по своим соображениям. Да и ОВ по-своему сделает. Скорее всего.

А если документация попадет на экспертизу, то её, скорее всего, завернут.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 09:22
1 | #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А если документация попадет на экспертизу, то её, скорее всего, завернут.
Offtop: скорее всего, негосударственная экспертиза даже не заглянет в теплотехнический расчет
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 11:09
#9
SladkO


 
Регистрация: 19.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Странная какая-то компашка. Всё на уровне "скорее всего". Конструктор сам по себе "считает в Base", при этом "скорее всего" в нормы не заглядывает. Потом какой-то "смежник" делает "раздел энергоэффективности" - скорее всего по своим соображениям. Да и ОВ по-своему сделает. Скорее всего.

А если документация попадет на экспертизу, то её, скорее всего, завернут.
Ну Вам скорее всего больше повезло с "компашкой", если есть время со своими пятью копейками пофлудить не по теме.
Здесь, мне кажется, должны обсуждать вопросы возникшие в ходе проектирования или строительства... умничать будете у себя в офисе, если такой имеется.
SladkO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подтверждение перед заказчиком теплотехнического расчета



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05