Лира вылетает при приложении отпора грунта (Runtime Error)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира вылетает при приложении отпора грунта (Runtime Error)

Лира вылетает при приложении отпора грунта (Runtime Error)

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2015, 06:40 #1
Лира вылетает при приложении отпора грунта (Runtime Error)
SNIIP
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338

здал грунт, посчитал первый раз.. пытаюсь приложить отпор грунта Rz и пересчитать коэффициент постели... при запуске на расчет вылетает ошибка(см. рис.) кто сталкивался? как решается?


ооо, заметил, что почему то в грунт не передются нагрузки, но на схеме rz нормально прикладывается...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок21312.PNG
Просмотров: 169
Размер:	76.5 Кб
ID:	148811  


Последний раз редактировалось SNIIP, 29.04.2015 в 14:23.
Просмотров: 2899
 
Непрочитано 29.04.2015, 06:44
#2
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


может, направление Z1 надо проверить?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 06:51
#3
SNIIP


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338


нормально z, проверил, если приложить отпор грунта и попытаться перйтив модель грунта... вылетает такая же ошибка.. т.е. не перадет в грунт элементы с отпором... почему?

----- добавлено через ~30 мин. -----
хмм.. решилось интересным образом... я прикладывал отпор от одного отдельного загружения, приложил от РСН... начал считать.. странно))


хотя нет... не решилось.. 2 раза посичталось и снова вылетает...

смнеил РСН по которому считал, приложил, снова посчиталлось.. через несколько расчетов снова вылетает.. мдяяя...непонятно в чем дело(
Вложения
Тип файла: zip 1я_западная_3.zip (1,014.1 Кб, 22 просмотров)

Последний раз редактировалось SNIIP, 29.04.2015 в 15:18.
SNIIP вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2015, 21:52
#4
ecalc


 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 10


Софт лицензионный?
ecalc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 13:21
#5
SNIIP


 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 338


да
SNIIP вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира вылетает при приложении отпора грунта (Runtime Error)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Лира 9.6.Не отображаются изополя(мозаики) отпора грунта (Rz) в фундаментной плите aleks_pos Лира / Лира-САПР 4 07.09.2010 13:14
Продавливание. Учет отпора грунта под пирамидой продавливания. depak Основания и фундаменты 3 29.08.2008 16:43
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19