Непрочитано 03.08.2015, 09:58 #1
Помогите с подбором вибропогружателя
Andreyyyyyyyyy
 
Регистрация: 03.08.2015
Сообщений: 9

Извините что задаю глупые вопросы.
Нужно погрузить свай-оболочки диаметром 1200 в предварительно пробуренное отверстие у причала.
По СНиП 3.02.01-87 Значение необходимой вынуждающей силы вибропогружателя F0, кН, определяют по формуле :
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://comp-land.ru/Texts/SNIP/3_02_01-87/image024.gifгде гамма g - коэффициент надежности по грунту, принимаемый ровным 1,4;
N - расчетная нагрузка на свайный элемент по проекту, кН - у меня 50т=490,33кН.
Gn - суммарный вес вибросистемы, включая вибропогружатель, свайный элемент и наголовник, кН; (33т+4т)=362,84кН
Предварительно подобрал Вибропогружатель для крана SVR18VM
ks - коэффициент снижения бокового сопротивления грунта во время вибропогружения, принимаемый по табл. 1. , у меня 5.6.
И получается : ((1,4*490.33)-(2,8*362,84))/5,6=-58,83кН.

что неправильно? как правильно подобрать вибропогружатель. Заранее спасибо.
Просмотров: 4071
 
Непрочитано 03.08.2015, 10:28
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465


Никогда не считал. Но по логике проблемы с 2,8.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 03.08.2015, 11:22
2 | #3
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Цитата:
Сообщение от Andreyyyyyyyyy Посмотреть сообщение
что неправильно? как правильно подобрать вибропогружатель. Заранее спасибо.
а вы посмотрите на свое выражение и его результат. У вас отрицательное значение вынуждающей силы это значит что у вас масса Gn взята с избытком, ничего криминального в этом нет. Далее берете F0 не менее 2,8Gn и проверяете свое оборудование "По принятой необходимой вынуждающей силе следует подбирать тот вибропогружатель наименьшей мощности, у которого статический момент массы дебалансов Km (или промежуточное значение Km для вибропогружателя с регулируемыми параметрами), кг ×м, удовлетворяет условию"
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2015, 17:59
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431


Andreyyyyyyyyy, ты на собственный текст смотрел? Картинку не видно: прикладывай к посту.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите с подбором вибропогружателя

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Сооружение 6х6м из металлического каркаса, обшитое профнастилом. Помогите с подбором сеченей каркаса. tolkouchus Металлические конструкции 5 08.01.2013 01:45
Помогите с подбором крана Maksim337 Обследование зданий и сооружений 1 14.09.2012 14:15
Помогите с подбором ЖК монитора Паша П.М. Разное 37 23.04.2007 00:32