Пандус для МГН
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пандус для МГН

Пандус для МГН

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2015, 20:43 #1
Пандус для МГН
pykomet
 
Белгород
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 2

Доброго времени суток всем.

Помогите решить делему.
Имеется пандус, но появилось два мнения, конкретно с поворотными площадками.
В 1м имеется площадка 1,5х1,5м в чистоте, а за ней ограждение
Во 2м имеется площадка 1,5х1,5м и ограждение включено.
Какое из этих решений более правильное или есть что-то третье.

P.S. Для большей наглядности прикрепил файл

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пандусы.dwg (410.3 Кб, 690 просмотров)


Последний раз редактировалось pykomet, 10.08.2015 в 20:53.
Просмотров: 2099
 
Непрочитано 11.08.2015, 03:10
#2
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


pykomet, СП 59 п. 4.1.7 Примечание - Все параметры ширины и высоты коммуникационных путей здесь и в других пунктах приводятся в чистоте (в свету).
Т.е. п. 4.1.15 - свободная зона 1,5х1,5 м - это в чистоте (в свету). Т.е. ограждение за этими размерами.
Emma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пандус для МГН



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть пристраиваемый к монолитному крыльцу пандус? Алексaндр23 Архитектура 9 11.08.2015 13:11
Пандус для разгрузки д.Федор Архитектура 5 22.07.2013 08:46
чертежи на металлический пандус для инвалидов Ира Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.01.2012 19:42
Пандус. ММГН против скейтбордистов stoper Конструкции зданий и сооружений 22 04.06.2010 11:49
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39