Масштабирование типов линий на видовых экранах листа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование типов линий на видовых экранах листа

Масштабирование типов линий на видовых экранах листа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2015, 16:35 #1
Масштабирование типов линий на видовых экранах листа
nimberlink
 
ППР,ПОС,КМД
 
Украина
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 44

Здравствуйте.Думаю такой вопрос уже возникал,но что-то найти не могу на форуме.
Был счастливым обладатель ACADа с СПДС от CS,и все было хорошо.Теперь на новой фирме,сказали пираткам нет,и чистый лицензионный ACAD.
Никак не могу добиться чтоб в пространстве листа масштаб линий соответствовал тому что начерчено в пространстве модели.Все пунктиры идут сплошными линиями.Менял значения LTSCALE и CELTSCALE,и все равно.
Просмотров: 2230
 
Непрочитано 27.08.2015, 16:43
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


psltscale меняй
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 16:53
#3
nimberlink

ППР,ПОС,КМД
 
Регистрация: 07.10.2010
Украина
Сообщений: 44


psltscale поставил 1,линии да пунктирные,но если в модели они в разных масштабах,то в листе одинаковые.
nimberlink вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2015, 17:44
#4
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nimberlink Посмотреть сообщение
psltscale поставил 1,линии да пунктирные,но если в модели они в разных масштабах,то в листе одинаковые.
проверь что бы масштаб аннотативности стоял 1:1, и в свойствах линих масштабы были бы одинаковые. Тогда и в модели в листе все будет одинаково.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2015, 17:57
#5
nimberlink

ППР,ПОС,КМД
 
Регистрация: 07.10.2010
Украина
Сообщений: 44


Мне наоборот нужно чтоб в листе было все как в модели.
И еще вопрос,после перезапуска автокада сбрасывается масштаб аннотаций.До выключения стоят разные и вычерчивает все в разных,а после перезапуска все в одном масштабе.
Как я понял бесплатный СПДС от Autodesk проблемы с масштабами не решает?
Существует ли более менее работоспособный Portable CSoft SPDS для х64?

Последний раз редактировалось nimberlink, 27.08.2015 в 18:09.
nimberlink вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 10:30
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638



Заходишь в видовой экран, меняешь psltscale на 0, регенерируешь экран.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование типов линий на видовых экранах листа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как настроить корректное отображение типов линий? oskar6630 AutoCAD 18 13.04.2020 16:57
Масштабирование в видовых экранах serg01 AutoCAD 2 29.05.2007 08:11
Отображение разных слоев в разных видовых экранах Vadimtot AutoCAD 16 15.04.2007 06:55
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33