| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Диаметр канализационного стояка?
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176
|
||
Просмотров: 3647
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2011
Сообщений: 176
|
3+1+1=5*20эт=120 санитарных приборов
120*0,0144*0,3*5=2,592л/с +унитаз со смывным бачком - 1,6л/с =4,19л/с Расчетный расход сточных вод, отводимых стояком, больше максимально допустимого расхода (4,19 л/с < 3,2 л/с). Принятый диаметр стояка 100 мм не обеспечит отведение сточных вод без нарушения гидравлических затворов у санитарных приборов. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Нет, так не делают, изгибы вообще запрещены у нас.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 24
|
Считай по кол-ву унитазов, если их 30 и более, ставь 150, если менее 30, ставь 100, если без унитазов, то там конечне лишний расчёт не помешает. Ах да, совсем забыл, Виктор, при расчёте расхода на унитаз ты не учёл, что сначала у нас поток напорный как бэ при расходе 1,3л/с, а потом он рассасывается в самотечку, уменьшая тем самым расход, поэтому реальный расход в стояке будет меньше.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? | andr_g | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 70 | 28.08.2015 20:31 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
Как определить диаметр трубопровода? | OlegAC | Инженерные сети | 14 | 25.01.2012 11:41 |