|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Защита подземных кабельных линий связи при пересечении оградой территории.
Служба Заказчика
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 14855
|
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Шлите этих проектировщиков подальше... Пусть делают защиту согласно НТД, т.е. убирают его в трубу. |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,896
|
Вот чтобы 'убрать в трубу' нужны ту и/или согласование владельца кабеля. А чтобы столбы закапывать, не повреждая кабель, - только отшурфить последнего и, соответственно, не повредить его при устройстве ограждения.
У ваших проектировщиков в договоре фигурирует разработка мер по защите пересекаемых сетей? - сомнительно. А это в принципе допработы. В этом члучае я бы на их месте написал, что 'защита' (в трубу) или перекладка кабеля - в данной, выпускаемой мною документации не предусматривается, см. в отдельной документации. Поэтому - см. абзац первый. |
|||
![]() |
|
||||
Служба Заказчика Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 76
|
Нет, все согласования выполнил Заказчик.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Дак, я и думаю, что когда начнем строить будем будем получать ордер на земляные работы, вот там собственник кабеля и оторвется(вызов наблюдающих, шурфление и прочая...) |
|||
![]() |
|
||||
Служба Заказчика Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 76
|
Это у Вас в С-Петербурге кругом история, все страшно повредить, сплошные согласования.... У нас в провинции по-проще... Приехала толпа на пустырь, Глава сказал: "Строим здесь...." Представители показали, где что проходит ... и вперед. Теперь по сетевым организациям на согласование только с готовым проектом.
|
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,398
|
Обычные стальные скорлупы толщиной 5 и более мм одеваются на пару метра в обе стороны от забора (можно и по метру). Где-то видел даже из ХСЦ готовые решения. Никаких ТУ не требуется. Если эксплуатанты неадекваты, то лучше согласовать способ защиты. Нормальная эксплуатация по стандартной защите вопросов не задает. Вопрос яйца не стоит. Пересекали сотни кабелей ни разу вопросов не возникало. Недавно даже канализацию и водопровод в скорлупы пришлось закрывать - согласовали с эксплуатацией решение без проблем.
|
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,398
|
Запрос проектировщикам:
"Прошу сообщить, каким документом обосновано ваше требование ТУ для защиты кабеля." И кого они там экспертизой пугают? Даст эксперт замечание, тогда и можно будет пошевелить ногами, благо дело вопрос не сложный. |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Проектировщики. На основе существующей нормативки или типовых решений. В вашем случае или не хотят делать доп работу, или просто не понимают что нужно делать и тянут резину. ТУ на защиту сетей не видел, но предписания собственники сетей заказчикам выдают. Они имеют стандартный текст "разработать и согласовать с собственником сетей план мероприятий по защите ХХХХХХ линии". Фактически нужен маленький ППРчик с одним планом.
|
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,398
|
Вы сами себе противоречите:
ППР делают подрядчики, а тут нужны объемы работ в смете. А это дело проектировщиков. Не будет материалов/работ в смете - не будет защиты кабелей (можно и за бесплатно подрядчика нагнуть, но это не всегда возможно, тем более по такому поводу ругаться незачем). Не будет защиты кабеля - будет предписание владельца сетей или еще того хуже, когда придут за допуском на производство земляных работ - владельцы сетей сначала не дадут допуск, мотивируя это тем, что в РД не учтена защита сетей. Тогда и предписание будет. Стройка встанет, народ получит люлей. Найдут какое-нибудь кривое решение. Выкрутятся - не впервой. Пахнет "нахватавшимся" манагером, который типа ГИП. Слышал, что такое ТУ и начал умничать. Основание на запрос ТУ есть? Очень сомневаюсь. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Согласно ГрК РФ ТУ выдается только на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В ТУ указываются максимальные нагрузки подключения, сроки подключения, информация о плате подключение. И все.
Также имеются Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта (ПП 83 от 13 февраля 2006 г.). Но в них также нет никаких требований на получение ТУ на пересечение сетей. Так на каком основании требуются ТУ на пересечение? |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,896
|
Цитата:
Техусловия, техзадание, техтребования - как хотите назовите - собственник имеет право выдвигать свои условия, если речь о его имуществе. +1. Самый лучший, имхо, ответ в теме. Хороший бюрократический ход - и время потянуть, да и вряд ли найдется ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Собственнику кабеля в общем то все равно на НТД, может и вынос прописать
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
У нас было такое замечание государственной экспертизы (мы согласовали проектную документацию не со всеми владельцами сетей): Работы по реконструкции автомобильной дороги выполняются в охранной зоне инженерных коммуникаций, владельцами которых являются... Представить согласование с владельцами сетей, технические условия на переустройство, указать ссылки на соответствующие тома проектной документации. YriiVC, у Вас работы по строительству ограды производятся в охранной зоне кабеля связи. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Проект ООС для кабельных линий связи | Коротина Лена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2010 09:07 |