Здание высотой 20 метров без организованного водостока

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.12.2015, 05:58 #1
Здание высотой 20 метров без организованного водостока
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,499

Архитекторы запроектировали здание высотой 15-20 метров с крышей из сэндвич-панелей (уклон 10 градусов) без наружного организованного водостока (нормы новые по 1521). И говорят, мол нет таких норм, которые бы их обязали это делать. Подскажите, есть ли такая норма, которая обязала их это сделать? Спасибо.
Просмотров: 3732
 
Непрочитано 01.01.2016, 16:16
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


назначение здания? количество этажей? есть сейчас водосток , какой?
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2016, 14:20
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Написано же запроектировали.
Назначение - производственное. Этажей 5 - 7.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2016, 15:08
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли такая норма, которая обязала их это сделать?
Даже если и нет прямого требования в федеральных нормах (лень копаться, прямо скажу), то никто не мешает Заказчику потребовать это в рамках процесса приемки документации. Тем более, что требование вполне разумное. Кроме того, такие вещи обычно отражаются в ТЗ.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2016, 08:23
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


СП 17.13330.2011 - Кровли.
Раздел 9. Водоотвод с кровли и снегозадержание.
9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод.
В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1 - 2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 05:30
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
СП 17.13330.2011 - Кровли.
Раздел 9. Водоотвод с кровли и снегозадержание.
9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод.
В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1 - 2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами.
Всё бы хорошо, но у этого пункта 2 недостатка: он необязательный в соответствии с постановлением 1521 и ссылается он на СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", а у меня производственное.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2016, 06:45
#7
nmr


 
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 92


пункт 5.34 СП 56.13330 не подходит?
nmr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 07:02
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Цитата:
пункт 5.34 СП 56.13330 не подходит?
Точно! Как раз обязательный пункт!
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Здание высотой 20 метров без организованного водостока



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
у меня промышленное здание 108 метров в длину. Через сколько метров нужно ставить пожарную лестницу??? Papirus1988 Пожарная безопасность 7 26.04.2012 17:54
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29