Как будет выглядеть расчетная схема прогона в подстропильной конструкции серии 2.800-2
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510
|
||
Просмотров: 2317
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Правильный курс, скорее всего надо попроще быть. Узел явно жесткий в смысле опирания прогона на вот это коромысло, плечо солидное. Остается немного поуточнять усилия (с учетом податливости узла с коромыслом) в креплении. При этом контактную задачу лучше обойти:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2016 в 08:44. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||