K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Серия 2.800-2 в.3,4. Подстропильная конструкция из прогона, подбалок и подкосов. Чертежи прилагаются.
Мне непонятно как работает прогон в данной схеме, он прикреплен 3 болтами к подбалке, за счет этого крепления образуется плечо, нужно ли это учесть? Или все равно считать как просто шарнирное опирание его в райне подкоса а болты не учитывать. Так вот какую расчетную схему принять для прогона чтобы подобрать сечение, да и для всей конструкции, непонятно. Подскажите пожалуйста. Свое видение расчетной схемы приложил.

Вложения
Тип файла: pdf схема (2).pdf (355.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf подбалка с подкосами.pdf (270.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf прогон.pdf (205.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: pdf расчетная схема.pdf (5.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf конструкция.pdf (11.3 Кб, 33 просмотров)

Просмотров: 2317
 
Непрочитано 18.01.2016, 08:38
2 | #2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Правильный курс, скорее всего надо попроще быть. Узел явно жесткий в смысле опирания прогона на вот это коромысло, плечо солидное. Остается немного поуточнять усилия (с учетом податливости узла с коромыслом) в креплении. При этом контактную задачу лучше обойти:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как быть по жизни.jpg
Просмотров: 120
Размер:	63.0 Кб
ID:	163828  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2016 в 08:44.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как будет выглядеть расчетная схема прогона в подстропильной конструкции серии 2.800-2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
какая будет расчетная схема для полки ребристой плиты? AIRAT_YUNUSOV Конструкции зданий и сооружений 3 18.01.2012 12:46
Какая расчетная схема будет "правильной"? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 9 16.04.2010 17:08
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51