Изменение типа фундамента после результатов геологии.
Artem33
 
Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126

Добрый день, товарищи. Вопрос в следующим: в тех задании на геологию был указан ленточный фундамент, но после результатов геологии стояло ясно, что лучше применять сваи, нужно ли при этом переделывать геологию(скважины были сделаны по 10м) и как в такой ситуации лучше урегулировать отношения?
Просмотров: 4417
 
Непрочитано 29.02.2016, 11:55
#2
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,107


это зависит от длины свай
trir вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 11:58
#3
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


п.5.11. СП24 всё написано. Следовательно скв нужно бурить глубже..........
butch вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:02
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
как в такой ситуации лучше урегулировать отношения?
нужно переписать тех.задание и карточку конструкций
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:10
#5
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


В задании на геологию даются рекомендации по выбору типа фундамента, поэтому ничего переделывать не нужно. Если у вас сваи проходят длиной до 10-ти метров то точно можете ничего не переделывать.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:14
#6
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если у вас сваи проходят длиной до 10-ти метров то точно можете ничего не переделывать.
Ответ не верный. повторюсь...п5.11 СП24.
butch вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:17
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если у вас сваи проходят длиной до 10-ти метров то точно можете ничего не переделывать
- могу ошибаться, но в нормах метров на 3-5 ниже конца сваи надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:23
#8
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- могу ошибаться, но в нормах метров на 3-5 ниже конца сваи надо.
)) как попугай могу ещё пару раз....п.5.11 СП24))
butch вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:29
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Ответ не верный. повторюсь...п5.11 СП24.
Ну хорошо, сделать не 10, а 5 метров сваи.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:34
#10
Евгений Дымура


 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 13


Для определения необходимой глубины необходимо посчитать сжимающую толщу по СНИП "Основания зданий и сооружений",а по каким причинам решили произвести замену типа фундамента,
слабые водонасыщенные грунты?
Евгений Дымура вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:39
#11
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну хорошо, сделать не 10, а 5 метров сваи.
Вы меня удивляете, коллега! а чё не 3м сваи??)) Думаю в 80% вероятности у человека свайное поле более чем 10x10м. Итого - опять неувязочка....))
butch вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:44
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Вы меня удивляете, коллега! а чё не 3м сваи??)) Думаю в 80% вероятности у человека свайное поле более чем 10x10м. Итого - опять неувязочка....))
В том-то и дело, что всех исходных данных мы не знаем, коллега.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 12:45
#13
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Евгений Дымура Посмотреть сообщение
водонасыщенные грунты?
одна из основополагающих причин, высокие подземные воды..

интересует вопрос еще, так сказать, финансового урегулирования...как сказали геологи это будет совсем другое тех задание и другие виды работ на бурение скважин, скажем 20м..в таком случае получается либо делать новую геологию, что не совсем рационально, как мне кажется, либо ставить на ленточный фундамент, предусматривая при этом все меры для надежности здания...и там и там получается доп затраты...
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:49
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
одна из основополагающих причин, высокие подземные воды..

интересует вопрос еще, так сказать, финансового урегулирования...как сказали геологи это будет совсем другое тех задание и другие виды работ на бурение скважин, скажем 20м..в таком случае получается либо делать новую геологию, что не совсем рационально, как мне кажется, либо ставить на ленточный фундамент, предусматривая при этом все меры для надежности здания...и там и там получается доп затраты...
Какой у вас размер здания и его функциональное назначение?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:50
#15
Евгений Дымура


 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 13


Попробовать посчитать глубину сжимающей толщи и посмотреть что получиться...Может отпадет необходимость в 20 метрах.
А скажите какие показатели модулей деформаций грунтов?
Евгений Дымура вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 12:51
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016


Цена работы по геологии с камералкой 4000-5000руб/пог.м. скважины. Прикиньте во сколько обойдутся мероприятия по фундаменту без свай. А так же фундамент со сваями. Грубо конечно. Составьте табличку и на совещание к заказчику или к тому кто платит)))). А так же оцените что Вам легче и дешевле проектировать, без головной боли)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 13:01
#17
Евгений Дымура


 
Регистрация: 08.02.2016
Сообщений: 13


Заказчик государственный или частные инвестиции?Какую экспертизу будет проходить проект (государственную или негосударственную)?
Евгений Дымура вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 13:08
#18
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Какой у вас размер здания и его функциональное назначение?
3х этажный 4х секционный жилой дом с тех. этажом. lxb=80х15м

Цитата:
Сообщение от Евгений Дымура Посмотреть сообщение
А скажите какие показатели модулей деформаций грунтов?
1. Песок средней крупности, Е=36МПа, водонасыщенный
2. Включения песка пылеватого, Е=11МПа
3. Суглинок текучепластичный, Е=6МПа
4. Песок мелкий, кварцевый, Е=29МПа


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Цена работы по геологии с камералкой 4000-5000руб/пог.м. скважины. Прикиньте во сколько обойдутся мероприятия по фундаменту без свай. А так же фундамент со сваями. Грубо конечно. Составьте табличку и на совещание к заказчику или к тому кто платит)))). А так же оцените что Вам легче и дешевле проектировать, без головной боли)))).
К этому и склоняюсь....
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 13:10
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Artem33, откажитесь от проектирования, если не станут переделывать геологию?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 13:15
#20
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Artem33, откажитесь от проектирования, если не станут переделывать геологию?
ни коем образом)) хочется разобраться в ситуации) хочу прикинуть стоимость работ изысканий и фундамента ленточного..

Так же интересен общий вопрос в таких ситуациях, получается лучше сразу делать геологию на сваи и метров на 25
Artem33 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменение типа фундамента после результатов геологии.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53