Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
|
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт на прочность и воздействия скользящей опоры надземного газопровода
Волшебная страна
Регистрация: 31.12.2013
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 11241
|
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
На странице 3 у вас N сумма горизонтальных и вертикальных сил?
И вы на эту нагрузку N проверяете стойку на центральное сжатие? у вас там ограмный перерасход металла, кстати ... И про сплошное сечение А и не сплошное Ас не понял Последний раз редактировалось RrRR, 14.03.2016 в 06:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Бегло пролистал. и сразу бросилось в глаза
1. Гибкость 108 трубы ( обычно на 5 м ставили 219 трубу) 2. Опрокидывание фундамента посчитано не "через ту точку" 3. Если будит пучинистые грунты, то все ваши опоры выдернет C Миллером конечно прикольно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
В плоскости трубы (плоскость, перпендикулярная оси трубы газопровода) Мю будет 2 и тут не с чем шаманить. Ну а в плоскости параллельной оси газопровода - может быть и можно по шаманить, но я бы не стал.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
В учебниках по устойчивости стержневых систем, а граничные случаи в табл. 30 СП 16.13330 и табл. 71,а СНиП II-23-81.
Учитывается величина коэф. расч. длины консольной стойки в зависимости от распределения действующих на стойку нагрузок. Так для равномерно нагруженной по длине стойки будет 1,12, а для загруженной ТОЛЬКО на верхнем конце - 2. Соответственно, если вес стойки соизмерим в весом нагружающим стойку(газопровод со снегом и льдом), то коэф. будет менее 2. Вот только точно считать обычно лень или некогда, поэтому принимают 2 про запас. Но маневр для шаманства остается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Сообщений: 110
|
Цитата:
По поводу самого расчета. Не учтена предельная гибкость (150), неверно посчитана вертикальная нагрузка (почему-то вычислена как сумма вертикальных и горизонтальных). Не увидел (может быть, проглядел), расчета по деформациям газовой трубы, 10,5 м для трубы 108х3,5, кажется, многовато. Повиснет как макаронина и будет собирать конденсат в местах провиса. По справочнику Николаева (для теплосетей) для сотки пролет не более 5 м. Насчет расчета на опрокидывание есть сомнения. Я бы не стал так считать. Обычно считаю такой фундамент как сваю на горизонтальную нагрузку по прил. В СП 24.13330.2011, принимая предельное горизонтальное перемещение 1-2 см (нормируемого значения в НД не нашел). Экспертизу устраивает. От морозного пучения спасут 2 слоя рулонной гидроизоляции, к расчету это не относится. |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 31.12.2013
Волшебная страна
Сообщений: 4
|
Господа, благодарю всех за уделенное время! I have no idea what I'm doing, поэтому не обессутьте. Исходный файл немного поправил (нашлась ошибка в вычислении тау_n для фундамента, не был произведен перевод в радианы). По порядку.
Время покажет! Цитата:
При отсутствии планок или решеток такие элементы, помимо расчета по формуле (7) в главных плоскостях х-х и у-у, следует проверять на устойчивость при изгибно-крутильной форме потери устойчивости по формуле (...) Про сечения – в п. 7.2.1 СП 16.13330 сказано: Расчет на прочность элементов сквозного сечения при центральном растяжении и сжатии следует выполнять по формуле (5), где Ап - площадь сечения нетто всего стержня. Вы намекаете на то, что корректнее отдельно проверять по каждой плоскости отдельно? Но ведь силы будут слабее, могли бы вы ткнуть носом, где прочитать? Цитата:
Про 2: можно учточнить – через какую тогда? В СП 35.13330 не нарисовано, поэтому скорее фантазировал. Точка опрокидывани внизу фундамента? Про 3: согласен, необходимо было уточнить, что настоящий расчёт – для ненабухающих, непросадочных и непучинистых грунтов (эту тему по мере необходимости затрону в будущем). Расчётную длину (lp=10 м при mu=2) стойки делил на радиус инерции сечения. Коэффициент mu определил из условий закрепления (4-й случай – верхушка не закреплена). Где ошибка? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как заметил уважаемый RrRR, надеюсь обойтись без этого в случае подвижной опоры. При понимании более простого случая, перейду к более комплексному – неподвижной опоре. Но во всем должна быть последовательность. |
|||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 05.06.2022 19:10 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |