Могут ли помещения с разными тепловыми режимами +20 и -18 иметь смежные конструкции, и не отделяться друг от друга?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Могут ли помещения с разными тепловыми режимами +20 и -18 иметь смежные конструкции, и не отделяться друг от друга?

Могут ли помещения с разными тепловыми режимами +20 и -18 иметь смежные конструкции, и не отделяться друг от друга?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.05.2016, 13:24 #1
Могут ли помещения с разными тепловыми режимами +20 и -18 иметь смежные конструкции, и не отделяться друг от друга?
Melissa
 
КМД
 
Тюмень
Регистрация: 11.06.2008
Сообщений: 148

Добрый день, подскажите какую литературу можно для начала изучить, если здание с температурой воздуха -18 в одном помещении ,а в другом +20 например. т.е в одном пролете +, а в другом минус. металлокаркас. Там где плюс помещения утепляются как бы с внутренней строны что в принципе несущие вертикальные конструкции получается зимой все с отрицательной температурой.
Просмотров: 2569
 
Непрочитано 30.05.2016, 13:40
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Ну и считайте что у вас конструкции как для холодного здания

----- добавлено через ~1 мин. -----
Сейчас вокзал в Сургуте обследуем, так там все здание вокзала по такой схеме сделано. Фермы и колонны в "холоде" стоят
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 14:25
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


главное, чтоб конструкции не проходили из -20 в +18 сквозь утеплитель.
 
 
Непрочитано 30.05.2016, 20:36
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Если быть более точным, то - из (-)18 в (+)20. Но это не меняет правильности смысла #3.

Думаю, что у Вас не получится (да и у Меня не получилось-бы) сделать это в габаритах/пределах одного здания, т. е. - без разделения здания температурным швом на две части (холодную/не отапливаемую и теплую/отапливаемую).

Но... может Я и не прав.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 20:49
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


VVN59, Вы не правы. У меня получалось офисные помещения в здании холодильника разместить. Температурных режимов 4: -18 (морозильная часть), +2 вроде бы, не уверен (основной объем холодильника), +20 (офисы), улица. Каркас был для холодильника внешним; для офисов - внутренним, не выходящим на улицу (каркас в каркасе); стенка, отделяющая морозильник от холодильника на отдельном фахверке внутри холодильника, причем фахверк не цеплялся к стропильным конструкциям, а стоял консольно.

Да, это все противоречило здравому смыслу и места на генплане было достаточно, чтоб офисы вынести в отдельное здание, но заказчик был уперт.

Кстати, так и не построили)
 
 
Непрочитано 30.05.2016, 21:27
#6
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


"бумага - всё терпит"...

А что-б построили - надо было разделить холодильник и офисы темп-ным швом.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 21:34
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


VVN59, нафига? Конструкции, они на улице. У них летом +30, зимой -30. И даже больше/меньше в расчетных случаях.
А не построили - только по финансовым причинам.
 
 
Непрочитано 30.05.2016, 22:35
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А не построили - только по финансовым причинам.
Это проект был слишком дорогой и разорил заказчика, без вариантов.
Тебе не стыдно?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 22:38
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, в любой момент времени мне не стыдно только за свой последний проект) Каждый раз, как сделаешь новый, за предыдущий становится стыдно.

А вообще, финансовые причины - это курс евро и санкции на сыры, которые должны были заполнить холодильник, если я правильно помню планы заказчика)))
 
 
Непрочитано 30.05.2016, 22:57
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А Мне никогда не было (да и не будет ) стыдно ни за один Мой проект.

Я никогда не шёл на поводу у Заказчика, слепо выполняя всякие причуды, всегда докакзывал/пытался доказать правильность Моей точки зрения - не всегда получалось - увальняли/увольнялся сам - никогда не делал того, с чем Я не согласен...

... Чего и Вам желаю, уважаемый Arikaikai.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 23:05
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
А Мне никогда не было (да и не будет ) стыдно ни за один Мой проект.
Мне никогда не было стыдно ни за один свой полёт в космос. Угадайте, почему ^_~
Тем не менее, спасибо за добрые слова.
 
 
Непрочитано 31.05.2016, 00:11
#12
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Что-то типа этого...
Я сам принимаю решения и отвечаю за них.
Но это - уже не вопрос данного Форума.

Считаю эту тему (по крайней мере для Себя) - уже "закрытой".
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 10:57
#13
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Благодарю за ответы. из всего сказанного поняла ,что конструкции может быть только в одном тепловом режиме полностью.Остались такие интересные моменты..
1.Может подскажите номера типовых проектов хотя б как то похожих на данный случай.
2.И как вообще в таком случае назначается толщина утеплителя? что за расчет нужен?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 12:26
#14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Благодарю за ответы. из всего сказанного поняла ,что конструкции может быть только в одном тепловом режиме полностью.Остались такие интересные моменты..
1.Может подскажите номера типовых проектов хотя б как то похожих на данный случай.
2.И как вообще в таком случае назначается толщина утеплителя? что за расчет нужен?
Считайте что у вас внутри "зима", а снаружи "лето" И на эту разницу температур определяйте толщину утеплителя.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 09:52
#15
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Новый вопрос. Если здание все таки разделить температурным швом. Подскажите 500мм между наружними гранями колонн в продольном температурном шве-это ведь много? Из каких соображений 500мм ? Ведь у каждой колонны не может быть такой дефомации 250мм ? Можно ли например сделать между центрам 500мм ,если колонна 25к2, в свету остается 250мм между колоннами?
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2016, 22:19
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
Из каких соображений 500мм ?
Чтобы не мелочиться, для облечения монтажа, чтобы базы колонн не налезали друг на друга.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 05:47
#17
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
чтобы базы колонн не налезали друг на друга
Пожалуй самая главная причина. У нас иной раз и по метру между осями колонн
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 06:28
#18
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Пожалуй самая главная причина. У нас иной раз и по метру между осями колонн
Почему не по два?...
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 07:02
#19
Melissa

КМД
 
Регистрация: 11.06.2008
Тюмень
Сообщений: 148
<phrase 1=


Да, действительно.. базы у меня еще нет. Немного не хватит скорее всего, поэтому придется увеличивать. Спасибо что с ориентировали меня раньше, чем я бы добралась до расчета болтов. Пока этот вопрос с соседствующими базами , или вернее соседствующими анкерными болтами для меня не раскрыт, а именно какое минимальное расстояние между ними выдержать? Если от анкерноего края подколонника д.б например 100мм, то между соседними принять 200? Тогда Если принять от полки двутавра до анкера 80мм+200мм+80мм до полки соседненго двутавра, то констуктивно минимум межу колоннами уже 360мм.

Нашла в пособии, что мин. расстояние 6d, от этого и буду отталкиваться.

Последний раз редактировалось Melissa, 16.06.2016 в 07:08.
Melissa вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 07:21
#20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Почему не по два?...
Да бывают извращения в виде внутренней поперечной стены из сэндвича, а под него еще и стойку фахверка между колоннами надо вкорячить. А раскладка вертикальная, там и горизонтальный фахверк присутствует. Крайний раз в осях колонн в д.ш. 1100 расстояние получалось

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Melissa Посмотреть сообщение
то между соседними принять 200
"Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) - таблица 4
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Могут ли помещения с разными тепловыми режимами +20 и -18 иметь смежные конструкции, и не отделяться друг от друга?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обследование. Влияние двух домов друг на друга. Прошу совета. Step13 Обследование зданий и сооружений 41 14.07.2010 20:47
Необходимо перекрыть конструкции надсилосного помещения. olgasha Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 08:59