Подскажите, правильно ли запроектирован узел соединения ленточного фундамента дома и веранды
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите, правильно ли запроектирован узел соединения ленточного фундамента дома и веранды

Подскажите, правильно ли запроектирован узел соединения ленточного фундамента дома и веранды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2016, 07:52 #1
Подскажите, правильно ли запроектирован узел соединения ленточного фундамента дома и веранды
ShEkaterina
 
Регистрация: 04.07.2016
Сообщений: 1

Здравствуйте.
Помогите советом, пожалуйста.
Проектирую дом, к которому через холодную веранду примыкает баня.
Посчитала осадку, разница между домом и баней получилась 2,5см (7см и 4,5см). Исходя из этого дом поставила на отдельный фундамент, с остальными конструкциями не завязанный. Но вот не знаю как быть с баней и верандой. Не получается никак оторвать веранду из-за расположерия плит перекрытия.
Посмотрите узел, вопросы:
1) правильно ли опирать плиты на фундамент бани? Ведь она сядет больше чем веранда, но соединение представляет собой шарнир и она должна накрениться только.
2) стоит ли соединять арматурными стержнями оба фундамента? Сделано это с целью давать им подвижку с помошью шва в подушке, но при этом не сильно "гулять" относительно друг друга.

Пыталась уравновесить осадку шириной подушки, слишком большая выходит.
Также думала размещать фундамент веранды выше, но не проходит по глубине промерзания, у нас 1,8м.

Заранее спасибо за ответы!

Вложения
Тип файла: pdf Вопрос - опирание.pdf (5.6 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: pdf Вопрос - опирание1.pdf (2.9 Кб, 67 просмотров)

Просмотров: 1699
 
Непрочитано 23.07.2016, 21:53
#2
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Как можно проектировать фундамент к одноэтажке с осадкой в 7.5 см? Может, вам надо по новой курс фундаментов пройти? С таким фундаментом вы как собираетесь гарантировать вообще работу здания в его несчастно жизни? На СНиП сошлетесь, когда стены рваться начнут?
Экс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите, правильно ли запроектирован узел соединения ленточного фундамента дома и веранды



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35