Гидроизоляция фундаментов при низком УГВ - зачем?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция фундаментов при низком УГВ - зачем?

Гидроизоляция фундаментов при низком УГВ - зачем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2016, 21:04 #1
Гидроизоляция фундаментов при низком УГВ - зачем?
Экс
 
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Россия, Крым
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 393

Сразу оговорюсь - когда высок УГВ, талые вроды там и тд - тут все понятно, не будем обсуждать. Меня другое интересует - масса ситуаций, когда УГВ находится где то на недосягаемой глубине и, тем не менее, требуется и выполняется гидроизоляция фундамента... А ведь фундаментная стенка - она ни чем не отличается, по большому счету, от обычной стены. Попробуем представить, что случится со стеной, покрытой , к примеру, битумной изоляцией при морозе. Влага будет конденсироваться под изоляцией, начнется разрушение приповерхностного слоя стены.
Точно то же самое происходит с фундаментами на глубину промерзания. И масса примеров тому и в жизни и в литературе. Почему же эта тема и ее нюансы ни где не обсуждаются? Если вы изолируете фундамент - обязательно надо утеплять и гарантировать то, что он ни в коем случае не замерзнет.
И тут еще разговор об увеличении защитного слоя бетона в фундаментных конструкциях... Может, надо ПОНЯТЬ что происходит с фундаментом, может, это экономичнее и безопаснее?

Хотелось бы узнать - сталкивался ли кто с этим вопросом и что пишут в литературе, если пишут. Очень большая просьба - не надо ссылок на СНиПы.

Последний раз редактировалось Экс, 29.08.2016 в 21:09.
Просмотров: 4124
 
Непрочитано 30.08.2016, 00:23
2 | #2
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
когда УГВ находится где то на недосягаемой глубине и, тем не менее, требуется и выполняется гидроизоляция фундамента...
грунты находятся во влажностном состоянии-тепломассоперенос, Лыков "Теория сушки"
что будет происходить, читайте Алексеев "Коррозия и защита арматуры" или Герасименко "Защита от коррозии"
Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Влага будет конденсироваться под изоляцией, начнется разрушение приповерхностного слоя стены.
Не совсем так, читайте Ильинский "Стр. теплотехника огр. частей зд."
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2016, 09:44
#3
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Не совсем так,
А как? Если вы реально работали со зданиями, то должны были видеть изъязвления под гидроизоляцией, с пластинами откалывающимся слоем под изоляцией.
Разговор идет не о защите арматуры от коррозии, вы, вероятно, не поняли темы ветки. Разговор о том, что внешняя гидроизоляция фундаментных стен на глубину промерзания грунта - гарантия их разрушения с поверхности. Вы просто почитайте что то про процессы движения воды в стенах, про точку росы и тд. Возможно, в книгах, что вы привели, об этом что то пишут...
И вспомните, как зимой и весной начинается "листопад" со зданий, облицованных плиткой. Причина - та же.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 11:06
1 | #4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Почему же эта тема и ее нюансы ни где не обсуждаются?
Да все давно придумано. Почитайте С.Н.Попченко "Гидроизоляция сооружений и зданий" и обратите особое внимание на главу "Противокапиллярные покрытия".
TVN вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:20
#5
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
масса ситуаций, когда УГВ находится где то на недосягаемой глубине и, тем не менее, требуется и выполняется гидроизоляция фундамента...
Экс, если нет агрессивной среды, лично я не гидроизолирую. Зачем? И СНиП того не требует.

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Влага будет конденсироваться под изоляцией, начнется разрушение приповерхностного слоя стены.
А откуда влага? Для стены понятно - из помещения. И то, если паропроницаемость стены невелика. А тут только бетон. В нем явно влаги меньше, чем в окружающем грунте. Так что гидроизоляция повредить не должна.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 12:52
#6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А откуда влага? Для стены понятно - из помещения.
А для фундамента - от дождика, весной-от снега.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 13:53
#7
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
А для фундамента - от дождика, весной-от снега.
есть отмостка, глиняный замок
gofra вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 14:18
#8
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
есть отмостка, глиняный замок
Конечно, есть. Но герметичных соединений не бывает. И для этого пишут умные книжки, с главами "Противокаппиллярные покрытия".
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция фундаментов при низком УГВ - зачем?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Гидроизоляция столбчатых фундаментов. Aндрeй Основания и фундаменты 37 02.04.2010 21:08
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37