Вопрос по устройству монолитной балконной плиты в существующем каркасе здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по устройству монолитной балконной плиты в существующем каркасе здания

Вопрос по устройству монолитной балконной плиты в существующем каркасе здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2016, 14:51 #1
Вопрос по устройству монолитной балконной плиты в существующем каркасе здания
RaptNurs
 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24

Доброго времени суток уважаемые инженеры. Требуется установить монолитную балконную плиту в существующий каркас здания. Есть какие нибудь конструктивные решения для осуществления данного мероприятия?

Чертеж этажа прилагается с первоначальным разрезом, красной линией отмечена балконная плита, которую нужно установить.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Плита.dwg (134.9 Кб, 69 просмотров)


Последний раз редактировалось RaptNurs, 28.09.2016 в 05:03.
Просмотров: 2992
 
Непрочитано 27.09.2016, 18:17
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от RaptNurs Посмотреть сообщение
Чертеж этажа прилагается с первоначальным разрезом
неа, пока не прилагается
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 18:39
#3
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
неа, пока не прилагается
Странно, во вложениях было, проверял. Приду на работу, закину обратно. Просьба тему не удалять
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 19:21
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Видимо не установить, а выполнить. Нужно каким то образом воспринять усилия от балконной плиты.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 05:04
#5
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Добавил в первый пост и, на всякий случай, в этот
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Плита.dwg (134.9 Кб, 44 просмотров)
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 05:39
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Лучше приставной мет. каркас сделать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 09:39
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Пригруз сверху будет?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 12:51
#8
RaptNurs


 
Регистрация: 04.08.2016
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Пригруз сверху будет?

нет
RaptNurs вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 10:39
#9
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Суммарный момент - порядка 6 тонн на метр. Что у вас этот момент будет держать?
Экс вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 10:47
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


RaptNurs,
Можно придумывать варианты, например вдоль цифровых осей завести швеллера 24, с раскреплением к стенам, или в швы между панелями перекрытия....
а на консолях швеллеров уже делать что угодно.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 10:54
#11
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а на консолях швеллеров уже делать что угодно.
Только вы сразу добавляйте, что балкон будет отдельно, а здание - отдельно. На кой ляд там швеллера?
Экс вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 11:08
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Только вы сразу добавляйте, что балкон будет отдельно, а здание - отдельно. На кой ляд там швеллера?
Для тех кто лишен пространственного воображения, попробую описать еще раз.
... не, лучше нарисую, мало ли
http://prnt.sc/cno56k
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 11:18
#13
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для тех кто лишен пространственного воображения, попробую описать еще раз.
Спасибо. Вопрос тот же. Когда рекомендуют под балкон швеллера, я , почему то, всегда думаю, что предлагающему как то не очень чего сказать есть.... Момент, который будет
держать ваш швеллер, можно решить арматурой. Ею же грамотно распределить нагрузку и тд. А с вашими швеллерами следующим вопросом ТС будет - а как связать армирование плиты с о швеллерами? И тд...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 12:22
| 2 #14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
как связать армирование плиты с о швеллерами?
нафига?

Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Момент, который будет
держать ваш швеллер, можно решить арматурой
и куда она его передаст?
 
 
Непрочитано 29.09.2016, 12:53
#15
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нафига?
Без комментариев...
Экс вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 20:07
| 1 #16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Без комментариев...
тогда я прокомментирую.
арматура тут совсем ни к месту.
от опрокидывания консольные швеллеры держит бетон, а не арматура.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 04:18
#17
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


1. Если делать жб монолит - то переменного поперечного сечения (треугольную в разрезе) - так и центр тяжести сдвинется ближе к стене и как то получше будет воспринимать момент приопорный. Но тут реально надо считать - хватит ли Момента удерживающего против опрокидывающего...
2. Либо делать приставную металлическую конструкцию по фасаду.
ПС втишь не представляю как швеллера (куда, на каком уровне) будут заводится - в стену или в плиты перекрытия!? Вообще швеллера это классика для таких балконов, но это когда есть стена в которую их вмоноличивают....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.09.2016 в 04:30.
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по устройству монолитной балконной плиты в существующем каркасе здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите узел опирания монолитной плиты по профлисту на стену FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2016 16:53
Вопрос по особенности армирования балконной плиты Constructor90 Железобетонные конструкции 13 06.08.2015 11:35
Устройство балконной плиты на консольных балках. Artem33 Железобетонные конструкции 22 09.04.2015 15:04
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56