Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?

Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.11.2016, 18:23 #1
Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Есть допустим 10 ферм, расположенных с шагом 3 метра. Они раскреплены из плоскости элементами-распорками. Прикладываем боковую нагрузку к фермам, любую, ветровую например.
Необходимо оценить, обеспечит ли заданное сечение этих элементов раскрепление из плоскости ферм.
1) Часть распорок как показывают расчёты в такой схеме будут без напряженного состояния, по каким критериям для них подбирать сечение?
2) Подскажите, как правильно подобрать сечение напряженного раскрепляющего элемента, по каким критериям 1-й и 2-й группы предельных состояний подбирать сечение?
Просмотров: 2668
 
Непрочитано 11.11.2016, 18:25
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


причем тут скад?
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 18:27
#3
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
причем тут скад?
Да, ошибся, надо тему перенести.
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2016, 10:38
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
1) Часть распорок как показывают расчёты в такой схеме будут без напряженного состояния, по каким критериям для них подбирать сечение?
по гибкости -200

Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
2) Подскажите, как правильно подобрать сечение напряженного раскрепляющего элемента, по каким критериям 1-й и 2-й группы предельных состояний подбирать сечение?
по СП16
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2016, 11:42
#5
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
по гибкости -200
А по прогибу ведь тоже нужно оценивать? От собственного веса прогиб будет...
Sokrat вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 16:49
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


считайте по устойчивости как сжато-изогнутый
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие критерии при проверке сечения раскрепляющего элемента (распорки) фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD 21.1 Элемент фермы не поддерживает выбранную форму сечения (пояса 30Ш1) Tyhig SCAD 6 01.04.2025 10:00
Как уменьшить расчетную длину элемента фермы? Начинающийй Металлические конструкции 69 12.02.2020 09:53
Как задать тип изгибаемого + сжатого/растяженутого элемента при проверке/ подборе металл. сечений в Лире-Сапр 2013. yurakolomiets Лира / Лира-САПР 1 08.11.2016 04:30
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32