Цитата:
Сообщение от sheinik
Вопрос. Закачик имеет в жилом здании с встроенными помещениями общественного назначения пару сотен оконным проемов размерами 1800х1500(h). При заказе пластиковых окон проем делится на три створки 600х1500(h). Хотят съэкономить и сделать открывание только средней створки, а две боковые - глухими. Допустимо ли это во встроеных помещениях, в жилой части, или и там и там? Чем это грозит при здаче дома? Может кто встечался с подобными проблемами. Я (а главное заказчег) видел в Москве и области подобные схемы и такие дома сдавались без переделок
Цитата из ГОСТ 23166-99 "5.1.6 Применение не открывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400´800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения не открывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство"
|
Это зависит от того кому и скока заплатите за здачу дома. Экономисты блин!!!!! И так наверно тендерную серию поставили куда уж дальше экономить???
А что человек может вывалится когда будет глухие части мыть это никого не волнует???