Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?

Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2019, 05:51 #1
Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?
supravod
 
Регистрация: 07.08.2019
Сообщений: 1

Добрый день. Столкнулся при приеме работ у подрядчика с тем, что он отказывается послойно уплотнять траншею после укладки кабеля, кабель без защитной трубы.
Нашел только это требование : "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87"
6.1.8 Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа) с учетом таблицы М.2 приложения М. В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
Но тут сказано, что это применимо для обратной засыпки траншей с уложенными трубопроводами, но не с голыми кабелями. В проекте указано уплотнение только песка, которым присыпают кабель, а про землю ничего не сказано. Сверху траншеи будет благоустройство, поэтому не хочу просадок.
Помогите найти на какой пункт нормативки сослаться.
Просмотров: 2939
 
Непрочитано 07.02.2025, 14:49
1 | #2
itan


 
Регистрация: 07.02.2025
Сообщений: 13


СП76 п.6.4.1.30 Кабели, проложенные в траншее, должны быть присыпаны первым слоем земли, должна быть выполнена механическая защита или уложена сигнальная лента. Сигнальная лента должна быть проложена на глубине одной трети от поверхности траншеи. В качестве механической защиты следует использовать кирпичи, плиты, трубы и иные материалы.
п.6.4.1.31 Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.
Эти требования означают буквально следующее?: защитный слой над кабелем (допустим, 250мм) можно укладывать без уплотнения. После чего выполнить послойную засыпку и уплотнение ручной трамбовкой с глубиной действия, не затрагивающей уложенный кабель
Или есть нормы, по которым разрешается выполнять уплотнение грунта над кабелем в траншеи? Подрядчики всегда отказываются от данной процедуры (что и понятно, но нужен официальный документ разрешающий их отказ)
itan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли норматив на уплотнение обратной засыпки кабельной траншеи. (кабель без трубы)?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отпор со стороны обратной засыпки при расчётах зданий на динамическое воздействие kapitelinet Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2017 16:52
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Что писать в акте на выполнение обратной засыпки. Aндрeй Технология и организация строительства 7 25.05.2016 18:40
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Есть ли у когонибудь чертеж зрительной трубы? st.udent Разное 5 30.01.2007 16:40