Применение болтов 12.9 на растяжение
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение болтов 12.9 на растяжение

Применение болтов 12.9 на растяжение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2021, 08:47 #1
Применение болтов 12.9 на растяжение
zRaFiNaDz
 
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 49

Доброго дня!!!
Нужно сделать усиление болтов во фланцевых соединения АМС. Стоят 110 ХЛ (10.9).
В СП 16.13330.2017 с изм. 1 и 2, которые делали скорее всего наркоманы, в таблице Г.5 дается расчетное сопротивление болта 12.9 на растяжение, а в таблице Г.3 на растяжение 12.9 применять нельзя (стоят прочерки)...
Более того раньше у 10.9 было расчетное сопротивление 560 Н/мм2, сейчас 728 Н/мм2, т.е. в 1,3 раза больше и если брать сопротивление. Т.е. по идее старые болты уже проходят...
Вот просто слов нет... Господа, кто подскажет - взять 12.9, забив на таблицу 5.3 или поменять 110 ХЛ на 10.9 и написать, что этот болт несет в 1,3 раза больше?
Просмотров: 3066
 
Непрочитано 09.07.2021, 09:25
#2
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Раньше Rbt=0,54Rbun=560
сейчас Rbt=0,7Rbun=728
Заменить на новые 10.9, если хватает несущей способности
And_T вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 12:35
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от zRaFiNaDz Посмотреть сообщение
Стоят 110 ХЛ (10.9).
У болтов 110 ХЛ по ГОСТ 22356 Rbh=0.7*1100=770 МПа.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение болтов 12.9 на растяжение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли контролировать натяжение постоянных болтов при обследовании? Артём Ухов Металлические конструкции 6 13.04.2021 08:03
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Анкеровка болтов только на срез в ЖБ beginnner Железобетонные конструкции 3 27.07.2011 18:47
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07