|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Трещина в плите перекрытия сверху.
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 4153
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
может быть частичное защемление плиты и растянутое волокно сверху, у опоры? Ну, в теории может...
Как-то на практике с этим не встречался, скорее такие нехарактерные трещины имеют не силовое происхождение, а механическое (повреждение от удара итп.). Хотя, чтобы так близко у опоры появилась трещина.... Я бы конструктивно усилил опорную зону, завел в пустоты прокатный профиль и обетонировал например. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
Точно на эту, стена наружняя. Подскажите что теперь делать? Искать кто обследует эту трещину и даст заключение?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
ну а в общем можно и обследование заказать... |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
Цитата:
Почему противоречивы? Трещины обычно снизу бывают? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2021 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
Не похоже это на заводскую плиту. Либо стяжка, либо какая-то залипуха из раствора или бетона. Судя по картинке - должна относительно легко ковыряться.
В монолитных неразрезных перекрытиях - имеют право быть где угодно. А в сборных плитах - таки да, снизу. Сложно придумать сценарий, при котором трещина сверху образуется. Последний раз редактировалось lexa_3513330, 09.11.2021 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
если описание в шапке темы корректно, то причина явно не мороз. Вода при определенных условиях раскалывает пустотные плиты вдоль, у нижнего волокна.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через 47 сек. ----- Сейчас нарисую) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2021
Сообщений: 11
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- То что рядом с плитой это точно заливка бетоном, я просто ее подровнял раствором, там не арматуры не было и залита была чуть выше середины плиты. Последний раз редактировалось inks, 09.11.2021 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Если бы полы не вскрыл и вопроса такого не возникло бы. Не дёшево это стоит.
https://docs.cntd.ru/document/1200034118 https://www.yandex.ru/search/?text=%...4&clid=2196598 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2021
Сообщений: 18
|
у меня так как раз, защитный верхний слой бетона практически весь из щебня, видимо по проволоке трещина появилась
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия | Glushkov Mikhail | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.11.2020 14:54 |
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия | Kybig | Железобетонные конструкции | 3 | 23.10.2020 07:53 |
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? | vapolus | Обследование зданий и сооружений | 7 | 08.08.2019 18:17 |
Как спроектировать узел металлического косоура к пустотной плите перекрытия? | Evgeniy_Khomchuk | Металлические конструкции | 3 | 05.02.2019 10:31 |
Определить расположение пустот в плите перекрытия | Михаил Горбенко | Обследование зданий и сооружений | 6 | 13.04.2015 15:55 |