Как спроектировать одноэтажный промышленный склад с пролётом 25 метров?
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 4636
|
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Я читал что размеры сетки координационных осей, к которым мы привязываем колонны, должны быть кратны модулю 3, 6 либо 12 метрам. И тоже самое с фермами, я видел есть пролётом 6, 12, 18, 24, 30 и типо того. Я подумал может быть нужно просто добавить деформационный шов и разбить пролёт 25 метров на два пролёта с деформационным швом, равным 1 метру и тогда получится возможно
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я смотрел, но не видел такую. В книгах там фермы 6, 12, 18, 24, 30 метров, типо того ----- добавлено через ~4 мин. ----- Интересуюсь как студент, нам дали задание спроектировать материально-технический склад размером 25 на 60 метров. И я поэтому думаю как сделать, а архитектуру плохо знаю, поэтому пытаюсь разобраться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,210
|
Архитектура тут не сильно важна. Главное - технология: что будут на складе хранить, система погрузки-разгрузки и какие пролеты допустимы. Может, нужен один на 25 м (ферма или рама). Может, можно 2х12,5 с рядом колонн посредине (деф. шов там не нужен). Может, вообще, 4 пролета с разными длинами балок (допустим, 6-6,5-6,5-6 м). Никаких ограничений по пролетам ферм не существует, равно как и по шагам колонн (если речь о металлоконструкциях). Кратно 3 м принимают для удобства. А ферму считать надо, а не драть готовую из учебника.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
А какой бы вы посоветовали документ, учебник или ГОСТ, чтобы можно было правильно спроектировать такую ферму и в общем здание?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, но у нас это просто как курсовая работа, чтобы мы изучали саму архитектуру, А ферму у нас никто не считает, и у меня нет такого опыта особо, поэтому странно и думаю как сделать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Если это курсовая работа по архитектуре, тогда:
1. Взять серию 1.460.3-23.98, вып. 1, в ней есть ферма 24,0 м - из неё сделать 25,0 м путем увеличения крайних панелей с 1,5 м до 2,0 м. 2. Там же взять расстановку колонн 25,0х60,0 м и торцевой фахверк с шагами 6,5+6,0+6,0+6,5 м. 3. Натянуть сэндвич панели стеновые, окна, двери, ворота. 4. Кровля: профлист+утеплитель+мембрана. Всё проект готов. |
|||
![]() |
|
||||
Ферма из ГСП или круглых труб https://dwg.ru/dnl/8039
По компоновке здания серия 1.460.3-23.98, в.1 Про диаграмму Максвелла-Кремона слышал? На каком курсе? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,210
|
Так в чем цель курсовой и по какому она предмету? Да и Ваша специальность какая? Спроектировать ферму - это значит и посчитать ее тоже, учтя действующие нагрузки (в первую очередь, снег). Для курсовой (если без расчета) возьмите ферму 24 м из учебника-пособия-серии и увеличьте соответственно. Большой ошибки не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2022
Сообщений: 69
|
Здравствуйте, можете посмотреть пожалуйста какие есть ошибки или что бы можно было добавить в данном проекте, курсовой работе?
Последний раз редактировалось Leonid57, 20.05.2022 в 21:45. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 148
![]() |
При пролете 24м будет более рационально тратиться металлопрокат, при пролете 25 надо будет добавить узел стыка элементов верхнего пояса (но тут можно просто обварить по контору стыкуемые элементы, так как пояс все равно будет сжат), по нижнему поясу при ферме а-ля Молодечно с ломанным нижним поясом проблем со стыковкой элементов быть не должно - длина до фланцевого стыка будет менее 12,0м.
В остальном, проектирование что 24-метровой фермы, что фермы пролетом 25м - одинаковое |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров | SerStar | Основания и фундаменты | 3 | 30.10.2015 12:14 |
Модуль Кисловодск с сеткой колонн 12 х 18 метров | Le Marginal | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.08.2015 17:31 |
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? | ermakov | Основания и фундаменты | 19 | 17.08.2012 18:02 |
08-624-03 в приложении 3 расстояние между эксплуатационной и нагнетательной сважиной 5 метров, между нагнетательной и эксплуатационной сважиной 6 мет | iisokolov | Прочее. Отраслевые разделы | 12 | 28.11.2011 09:31 |
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров | zvezdo4ka | Металлические конструкции | 6 | 24.09.2010 23:18 |