Определение сейсмичности площадки строительства
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
||
Просмотров: 6098
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
СП 14:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ускорения 7 - 1 м/с2, 8 - 2 м/с2, 9 - 4 м/с2.
Шкала ИФЗ: ----- добавлено через ~5 мин. ----- В этих пунктах садики не отнесены к объектам повышенного уровня ответственности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Повторно, в другой последовательности:
СП 14: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
7+0,17 - 0,17 в программах можно учесть через коэффициент к 7 баллам. Бахил к слову умеет этот коэффициент вычислять.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Фигня этот коэф. Почти никакого влияния, по сравнению с другими. Ну если очень хочется, то можно учесть.
Ну и согласовать с заказчиком окончательную бальность.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Бахил, Ильнур, а как его вычислить ? Этот коэффициент ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Элементарно. В екселе строишь диаграмму по оси Х 7-8-9, по оси У 1-2-4.
Жмёшь на правую кнопку и в меню "...линия тренда..." Выбираешь "логарифмическую" и не забудь поставить флажок "показать уравнение..."
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
А 10 баллов это незаконно, но 8 или 16 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
|
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У тебя есть начальник или закачик? Проинформируй его, что под садик по СП положено: Цитата:
"Является ли уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов (наихудшее значение) уточнением сейсмичности района строительства садика?"
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2022 в 09:45. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Было у нас подобное несколько раз, так мы делали запрос геофизикам - какую бальность принимать, если в отчете не целое число. Они ответили, что необходимо округлять. И исправили в отчете. Если у вас 7,17, то расчеты на 7 баллов. Ни одна экспертиза вопросов не задала.
Делайте запрос геофизикам. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
----- добавлено через 59 сек. -----
зная уровень некоторых экспертов заранее хочется подготовиться. Начальник как бы я. Вся ответственность на мне. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Вообще нет никаких гарантий, что ПОДСТРАХУЯСЬ в запас, пройдешь экспертизу без замечаний. А раз так, то логично проектировать СТРОГО по нормам. А запасов эксперт и так накидает... К слову, как найти вот эту карту в оригинале? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Тут дело не в округлении, неокругленное число НИКОМУ НИЧЕМ не мешает. В тексте так и пишешь, в расчете легко учесть умножением на коэфф-т. Здесь речь вообще о том, что не надо ли 8 брать, как в карте. Это - НЕ ОКРУГЛЕНИЕ. А ДРУГОЕ значение. Выбор не между 7 и 7,17, а 7,17 и 8. Вот сейчас прибегут лихие ребята и начнут орать: кАнешнА 8, йа всегда так делаю. ![]() Не там запасы делаете, товарищи. Если сильно хочется для деток запас делать, делайте это не в начале, а в конце - кирпича потолще, арматуры погуще и т.д. А не сразу начинать буянить прямо на берегу. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2022 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
Вопрос был задан геофизикам какую бальность принимать при расчете по СП14. Они ответили и прописали в своём отчете - 7. И ни у кого больше вопросов не возникало. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Максимально хорошо читал. Так хорошо я еще никогда не читал.
![]() Вот что я прочел: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП | Ilez | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.04.2021 18:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Наличие ПСД при капитальном ремонте | bask000 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2014 10:42 |
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков | djonf | Технология и организация строительства | 20 | 19.12.2012 11:54 |
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки | SAVa96 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.07.2009 11:08 |