Доброго времени суток.
Ситуация следующая. Проектирую садик на 80 мест, 2 этажное здание состоящая из 2 блоков. Надо определить сейсмичность площадки строительства.

Согласно уточненной сейсмичности площадки по сейсмическому микрорайонированию.
На площадке строительства прогнозируется следующие интенсивности: При баллах без учёта резонанса колебаний грунта и конструкций здания: J=7,2-0,14=7,06 баллов.
По сценарным землетрясениям методом теоретических расчётов J=7,2-0,03 = 7,17баллов.
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов
(наихудшее значение).


По ОСР 2015 (карта В) сейсмичность 8 баллов
Согласно СП 14.13330.2018 п.4.4 "Расчетную сейсмичность площадки строительства объекта повышенного уровня ответственности при нормативной сейсмичности района строительства 6 баллов и более следует устанавливать по результатам СМР, выполняемого в составе инженерных изысканий, с учетом сейсмотектонических, грунтовых и гидрогеологических условий.
Расчетную сейсмичность площадки строительства объектов, проектируемых по карте А ОСР-2015 , при отсутствии карт СМР следует определять по таблице 4.1."

Считаю что сейсмичность площадки строительства следует принять 7 баллов. Возможно я ошибаюсь, прошу подправить.

Последний раз редактировалось dallaev, 25.10.2022 в 16:30.
Просмотров: 6098
 
Непрочитано 25.10.2022, 12:51
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,494


Вопросы:
1) Почему СП 14.13330.2014? (в соответствии с ч. 5.2 ст. 49 ГрК уже такое скорее всего невозможно).
2) Почему повышенный уровень ответственности (объект подпадает под ст. 48.1 ГрК?).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 13:25
1 | 1 #3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


СП 14:
Цитата:
Карта В ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 2 таблицы 4.2.
Т а б л и ц а 4.2 - 2 - здания дошкольных образовательных организаций.
Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции … 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР).
Цитата:
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов
(наихудшее значение). По ОСР 2015 (карта В) сейсмичность 8 баллов
Следовательно, расчетная сейсмичность площадки 7,17.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 16:30
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
очему СП 14.13330.2014
опечатка моя.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
) Почему повышенный уровень ответственности (объект подпадает под ст. 48.1 ГрК?).
СП 14.13330.2018 (с изм.№2:3) п.4.3 т.4.2.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 17:01
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Ускорения 7 - 1 м/с2, 8 - 2 м/с2, 9 - 4 м/с2.
Шкала ИФЗ:


----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
...СП 14.13330.2018 (с изм.№2:3) п.4.3 т.4.2.
В этих пунктах садики не отнесены к объектам повышенного уровня ответственности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИФЗ.png
Просмотров: 1096
Размер:	7.2 Кб
ID:	250828  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 17:13
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


----- добавлено через 27 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этих пунктах садики не отнесены к объектам повышенного уровня ответственности.
получается все таки 8 баллов?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 17:51
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


7. Микросейсм в приоритете. Если бы не было СМР, тогда 8.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 17:55
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
...получается все таки 8 баллов?
Повторно, в другой последовательности:
СП 14:
Цитата:
Т а б л и ц а 4.2 - 2 - здания дошкольных образовательных организаций.
Садик относим к п.2 табл. 4.2.
Цитата:
Карта В ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в позиции 2 таблицы 4.2.
Предварительно назначаем 8 баллов по карте В ОСР-2015.
Цитата:
Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции … 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР).
Имеем результаты ДСР:
Цитата:
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов (наихудшее значение).
Следовательно, расчетная сейсмичность площадки 7,17.
7+0,17 - 0,17 в программах можно учесть через коэффициент к 7 баллам. Бахил к слову умеет этот коэффициент вычислять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2022, 18:04
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
0,17 в программах можно учесть через коэффициент к 7 баллам.
Фигня этот коэф. Почти никакого влияния, по сравнению с другими. Ну если очень хочется, то можно учесть.
Ну и согласовать с заказчиком окончательную бальность.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 08:41
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


Бахил, Ильнур, а как его вычислить ? Этот коэффициент ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 08:46
2 | #11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Элементарно. В екселе строишь диаграмму по оси Х 7-8-9, по оси У 1-2-4.
Жмёшь на правую кнопку и в меню "...линия тренда..."
Выбираешь "логарифмическую" и не забудь поставить флажок "показать уравнение..."
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 08:50
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286


А 10 баллов это незаконно, но 8 или 16 ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 09:00
#13
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Следовательно, расчетная сейсмичность площадки 7,17.
Если объект попадает в экспертизу могут затребовать принять 8 баллов, по причине садик не относится к объектам повышенного уровня ответственности следовательно нет необходимости выполнении СМР? И как выйти из ситуации?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 09:38
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Если объект попадает в экспертизу могут затребовать принять 8 баллов, по причине
Это не причина.
Цитата:
садик не относится к объектам повышенного уровня ответственности следовательно нет необходимости выполнении СМР?
Я же писал - не СМР, а ДСР. Есть необходимость. Это все - раскрытие локальной неоднородности.
Цитата:
Сейсмическое районирование подразделяется на общее сейсмическое районирование (ОСР), детальное сейсмическое районирование (ДСР) и сейсмическое микрорайонирование (СМР).
ОСР отвечает федеральному уровню, ДСР - региональному и СМР - местному.
Зачем путать? Есть готовое уточненное значение СМР, которое "круче" ДСР:
Цитата:
Уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов (наихудшее значение).
Цитата:
И как выйти из ситуации?
Нет ситуации. Не надо выходить ниоткуда. Просто не надо самого себя загонять в "ситуацию".
У тебя есть начальник или закачик? Проинформируй его, что под садик по СП положено:
Цитата:
Для уточнения сейсмичности района строительства объектов, перечисленных в позиции … 2 таблицы 4.2, дополнительно проводят специализированные сейсмологические и сейсмотектонические исследования (ДСР).
И задай вопрос так:
"Является ли уточненная расчетная сейсмичность площадки строительства принимается 7,17 баллов (наихудшее значение) уточнением сейсмичности района строительства садика?"
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2022 в 09:45.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 09:57
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Было у нас подобное несколько раз, так мы делали запрос геофизикам - какую бальность принимать, если в отчете не целое число. Они ответили, что необходимо округлять. И исправили в отчете. Если у вас 7,17, то расчеты на 7 баллов. Ни одна экспертиза вопросов не задала.
Делайте запрос геофизикам.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 09:59
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789


----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет ситуации. Не надо выходить ниоткуда. Просто не надо самого себя загонять в "ситуацию".
У тебя есть начальник или закачик? Проинформируй его, что под садик по СП положено:
зная уровень некоторых экспертов заранее хочется подготовиться. Начальник как бы я. Вся ответственность на мне.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 10:09
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
...зная уровень некоторых экспертов заранее хочется подготовиться. Начальник как бы я. Вся ответственность на мне.
Ну тогда запросить экспертизу, заблаговременно. Как-то наладить связь.
Вообще нет никаких гарантий, что ПОДСТРАХУЯСЬ в запас, пройдешь экспертизу без замечаний. А раз так, то логично проектировать СТРОГО по нормам. А запасов эксперт и так накидает...
К слову, как найти вот эту карту в оригинале?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... какую бальность принимать, если в отчете не целое число....
Тут дело не в округлении, неокругленное число НИКОМУ НИЧЕМ не мешает. В тексте так и пишешь, в расчете легко учесть умножением на коэфф-т.
Здесь речь вообще о том, что не надо ли 8 брать, как в карте. Это - НЕ ОКРУГЛЕНИЕ. А ДРУГОЕ значение.
Выбор не между 7 и 7,17, а 7,17 и 8.
Вот сейчас прибегут лихие ребята и начнут орать: кАнешнА 8, йа всегда так делаю.
Не там запасы делаете, товарищи. Если сильно хочется для деток запас делать, делайте это не в начале, а в конце - кирпича потолще, арматуры погуще и т.д. А не сразу начинать буянить прямо на берегу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карта.png
Просмотров: 81
Размер:	2.46 Мб
ID:	250837  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.10.2022 в 10:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 10:59
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут дело не в округлении, неокругленное число НИКОМУ НИЧЕМ не мешает. В тексте так и пишешь, в расчете легко учесть умножением на коэфф-т.
Здесь речь вообще о том, что не надо ли 8 брать, как в карте. Это - НЕ ОКРУГЛЕНИЕ. А ДРУГОЕ значение.
Хорошо прочитал моё сообщение?
Вопрос был задан геофизикам какую бальность принимать при расчете по СП14. Они ответили и прописали в своём отчете - 7.
И ни у кого больше вопросов не возникало.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 11:15
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Хорошо прочитал моё сообщение?
Максимально хорошо читал. Так хорошо я еще никогда не читал.
Вот что я прочел:
Цитата:
Было у нас подобное несколько раз, так мы делали запрос геофизикам - какую бальность принимать, если в отчете не целое число. Они ответили, что необходимо округлять.
Пофторно: у автора проблемы не с нецельностью чисел/баллов, а совсем иного рода - брать ли по ДСР или по ОСР. Хорошо ли читается/понимается?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2022, 11:39
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пофторно: у автора проблемы не с нецельностью чисел/баллов, а совсем иного рода - брать ли по ДСР или по ОСР. Хорошо ли читается/понимается?
Пофторно(с) - сделать запрос геофизикам и вопросы снимутся сами собой.
Хорошо ли читается/понимается?(с)
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение сейсмичности площадки строительства



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение категории грунта по сейсмике по материалам изысканий прошлых лет или по новому СП Ilez Конструкции зданий и сооружений 10 13.04.2021 18:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08