Какое минимальное расстояние от центра отверстия до грани элемента?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое минимальное расстояние от центра отверстия до грани элемента?

Какое минимальное расстояние от центра отверстия до грани элемента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2023, 21:47 #1
Какое минимальное расстояние от центра отверстия до грани элемента?
Temix
 
Регистрация: 01.07.2021
Сообщений: 21

Не понятно из каких соображений назначаются минимальные расстояния от центра отверстия до грани элемента в узлах фермы в серии 1.460.3-23.98 Выпуск 1. В фланцевом соединении нижнего пояса, коньковом и опорном узле по 30мм. В СП 294 должно быть больше 0,8ds(наружный диаметр шайбы). В справочнике проектировщика (Кузнецов Том 1) должно быть больше 2Db (номинальный диаметр
резьбы болта). В серии 2.440 в рамных узлах для болтов М24 тоже по 30мм. В опорном и коньковом узле как я понимаю должно быть 1,5D.
Просмотров: 891
 
Непрочитано 24.10.2023, 04:11
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Все эти расстояния должны назначаться по табл. 40 СП 16.13330.2017
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2023, 04:13
#3
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Авторы так захотели. Может были испытания, может что еще. Можете принять как в серии и следить за точностью изготовления. Можете принять по действующим нормам и исправить размеры. КМДисты иногда меняют размеры фасонок, чтобы выдержать нормативные требования независимо от КМ, зная допуски на предприятии.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое минимальное расстояние от центра отверстия до грани элемента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? dik-son Основания и фундаменты 4 15.05.2016 22:35
Какое минимальное расстояние должно быть между ж/д путями и оборудованием в цеху? plazma Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2015 15:15
Какое минимальное расстояние от выгребной ямы до водопровода Velkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.05.2012 07:17
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
БСИ сваи - какое минимальное возможное расстояние до существующего объекта? MoscowBeast Основания и фундаменты 11 03.08.2010 21:38