Водонасыщение пористой АБС ниже 4%, насколько это критично?
ВячеславГОСТ
 
Регистрация: 07.11.2023
Сообщений: 3

Выпустили пористую крупнозернистую смесь, уплотнили, проверили. Зерновой в норме, толщина слоя в норме, Купл 0,98. Водонасыщение 2,5-2,7% насколько это критично? Возможно согласовать с заказчиком такой показатель?
Просмотров: 1386
 
Непрочитано 08.11.2023, 14:54
#2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Т.е. получился плотный асфальтобетон вместо пористого, ну если остальные физико-механические соответствуют. Если продаете по цене второго, так с чего бы и возражать? По-моему это только в плюс. )))
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2023, 17:23
#3
ВячеславГОСТ


 
Регистрация: 07.11.2023
Сообщений: 3


В том и дело, что по зерновому составу это пористый и в границы плотного не входит по некоторым ситам. Водонасыщение низкое это тоже вроде как плюс к морозостойкости и долговечности асфальтобетона. Как это доказать стройконтролю и заказчику?
ВячеславГОСТ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2023, 19:11
#4
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от ВячеславГОСТ Посмотреть сообщение
Как это доказать стройконтролю и заказчику
Показать им ГОСТ? Вроде на технологичность и качество плохо не влияет. С другой стороны, почему бы не подкорректировать состав, а не вот только такой и всё. Их и спрашивать, что тут мнения посторонних...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2023, 20:20
#5
ВячеславГОСТ


 
Регистрация: 07.11.2023
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Показать им ГОСТ? Вроде на технологичность и качество плохо не влияет. С другой стороны, почему бы не подкорректировать состав, а не вот только такой и всё. Их и спрашивать, что тут мнения посторонних...
Уже не подкорректировать, все работы выполнены. Смесь в пробном сбросе показала водонасыщение 7,1%. Когда начали выпускать завод немного переливал вяжущего и фильтра начали забиваться, в итоге пыли на верхней границе. Водонасыщение упало как у плотной смеси.
ВячеславГОСТ вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2023, 10:31
#6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от ВячеславГОСТ Посмотреть сообщение
завод немного переливал вяжущего
Так это его убытки, заказчику наоборот. Падение водонасыщения только в плюс. Не вижу проблем с его стороны, если не ему оплачивать перерасход. Я бы не возражал ))).
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Водонасыщение пористой АБС ниже 4%, насколько это критично?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сварной шов по перу больше чем по обушку. Критично ли это? Igor1985 Металлические конструкции 6 02.02.2023 09:44
Насколько критично смещение ребер жесткости в жестком узле крепления балки к колонне Igor1985 Металлические конструкции 10 23.11.2022 15:53
Насколько критично является кладка блоков ФБС без перевязки? Miron_23 Конструкции зданий и сооружений 9 30.07.2021 18:09
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12