Что является результатом при расчёте стального элемента на прочность с учётом огнестойкости?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Что является результатом при расчёте стального элемента на прочность с учётом огнестойкости?

Что является результатом при расчёте стального элемента на прочность с учётом огнестойкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2023, 13:23 #1
Что является результатом при расчёте стального элемента на прочность с учётом огнестойкости?
orygen
 
индивидуальный предприниматель
 
Москва
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 47

Добрый день, коллеги!

Такой вопрос:
Мне надо рассчитать стальной прогон в программе-сателлите "Кристалл" с учётом огнестойкости элемента. Программа поститала и выдала, среди прочего, такие результаты:
Время достижения критической температуры - 150 мин
Приведённая толщина 3.775 мм
Собственный предел огнестойкости - 7.755 мин
Критическая температура 1200 град С

В разделе Помощь Кристалл пишет: собственный предел огнестойкости - при 500 град. С

Мне, при огнестойкости здания IV естественно нужно не менее 8 мин. Так на какой результат мне ориентироваться, 150 мин или 7.755 мм?
Просмотров: 1401
 
Непрочитано 11.12.2023, 15:53
#2
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


7.755 минут. Чтобы получить 8 минут, нужна приведённая толщина не менее 4 мм
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2023, 21:19
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Критическая температура 1200 град С
При 1200, насколько я понимаю, стал куется аки пластилин. Ненагруженный что ли элемент?
В кристалле вроде нет расчета на огнестойкость по номам РФ.
500 - это правильный предел, это стандартный пожар.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2023, 11:23
#4
orygen

индивидуальный предприниматель
 
Регистрация: 08.12.2022
Москва
Сообщений: 47



В самом SCAD может быть и нет, а в программе -сателлите "Кристалл" есть
orygen вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2023, 12:12
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
... в программе -сателлите "Кристалл" есть
А в моем СКАДЕ нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Огне.png
Просмотров: 96
Размер:	23.7 Кб
ID:	260556  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2023, 23:40
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
В самом SCAD может быть и нет, а в программе -сателлите "Кристалл" есть
У Вас особая версия?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Что является результатом при расчёте стального элемента на прочность с учётом огнестойкости?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем обеспечивается фактическая степень огнестойкости здания? dogtune Пожарная безопасность 5 03.02.2022 10:20
Помогите разобраться с проверкой на прочность ослабленного элемента. Богдан86 Металлические конструкции 2 05.10.2019 08:12
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? ferchasf Железобетонные конструкции 1 28.06.2018 17:15
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50