Опора железобетонной перемычки на газобетон, с какой длины начинается защемление ?
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 5604
|
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
Перемычки же до 2,5 в пролёте, и ниже, нагрузка уже рассредоточенная (частично). и вот поэтому нагрузка на них планируется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через 47 сек. ----- Почему нет. Вопрос длины консоли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700
|
Не... на 2,5 м тут уже ничего не поможет (если только не квадратная стальная труба примерно 120х120х8)... Туда арматуру-то нормально не затолкать в таких размерах... Только объединять с поясом.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2024 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700
|
Защемление при 2,5м у вас обломается где-то в районе опирания перемычки на углы проема. Они будут проминаться и увеличивать пролет. При таких размерах да в газобетоне я бы обрамил проем ещё и стойками. Вот тогда можно будет говорить о каком-то защемлении.
Последний раз редактировалось Komplanar, 23.01.2024 в 15:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. Технологически неудобно. 120 мм это мак глубина пропила циркуляркой. Пилить глубже это уже цепная пила или сборный блок. Всё это сильно усложняет технологию. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,305
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
1. Да всё с запасом. 2. Нет выше никак. Там всё очень подогнано. Я даже доску мауэрлата 50 мм не могу заменить на 100 мм брус. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,305
|
на высоту 120мм еще и верхняя арматура?
Пока что совсем не понимаю логику ТС, что мешает сделать нормально. ну хотя бы если с одной стороны мешает что-то - несимметичное сечение дать например ----- добавлено через 41 сек. ----- с каким шагом хомуты? ----- добавлено через ~1 мин. ----- да и не надо, объедините сечение с верхним поясом под мауэрлат |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. 50 мм шаг 4 мм толщина вертикальные. 3. Можно но тогда будут у исполнителей лишние сложности. (это крайний вариант) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,305
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
![]() |
Цитата:
Мне кажется проще блоки распиливать, чем в них выпиливать) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,305
|
Цитата:
вопрос - про защемление, я бы учитывал защемление в этом или похожем случае только в неразрезных схемах (типа вашего монолитного пояса), в идеале (сложно) моделируя отпор кладки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
2. Вам неверно кажется. У меня много практического опыта выполнения подобных работ. Как удобнее и проще я знаю хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Вот в этом и вопрос с какой длинны консоли можно считать что пояс нервзрезной. 250-500-1000-2000-.... мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. Опирание на верхний армпояс. 100х100 через доску 100х50. Армировка верхнего 2 прутка 12 арматуры. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Спорьте не со мной а со Скадом. Он в несоблюдениии СП пока замечен не был. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
Такой проём может быть всего один. Труба продаётся на базе по 12 м. Цена её 1600 р/метр. (есть не у всех) Слишком Холодная - придётся утеплять перемычку. Наделать каркасов на столе а потом их просто установить много дешевле и проще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Это запасной вариант если не найду решения по заделке. Будет небольшой перерасход арматуры, но приемлемо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Обычные монолитные перемычки в газобетоне и кирпиче следует считать по разрезной схеме, так как жесткость газобетона и кирпича не обеспечивает жесткую заделку концов (так учили в ВУЗе еще).
Перемычку можно считать заделанной только при консольной схеме (это статически определимая система, не зависит от соотношения жесткости монолита и кладки). Нагрузку на перемычку от вышележащей кладке следует примать по "треугольнику" (как описано в СП по кирпичной кладке). Напряжения под опорой перемычек нужно проверить на смятие кирпича/газобетона (и для балки, и для консоли). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,145
|
Спорно. Технологически удобнее залить все за один раз, чем в разное время по чайной ложке. Особенно, если объект не один (варианты, когда в наличии только 2 мужика и микро-бетономешалка не имею в виду). И конструкция проще и надежнее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не спорно. любой нестандарт это всегда много медленнее и куча ошибок. Менять высоту это нестандарт. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 381
|
моделируйте опирание не шарниром/заделкой, а несколькими пружинками как балку на упругом основании. посчитайте какой момент будет нести ваша балка, потом меняйте длину и ищите какая длина опирания вам подойдет. ну и смотрите чтобы пригруза сверху хватило для того, чтобы конец перемычки не поднялся
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Сделал расчёты в скаде (разница с арбатом минимальная).
Для защемления с учётом смятия кладки достаточно консолей 1 метра. ( и даже 0,8) НО! прогиб уже получается фактически такой же как и незащемлённой. Выводы. Защемление в кладке газосиликата возможно но не даёт никакого эффекта в силу "запредельного" прогиба. И поведение защёмлённой перемычки почти ничем не отличается от незащемлённой. (разница в прогибах менее 5%) В случае попытки каким либо образом уменьшить консоли начинается либо проблема со смятием, либо проблема с прочностью по наклонным сечениям. (это если сделать жёсткую опорную площадку снизу). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Цитата:
Из всего этого следует, что если при твердой кладке (полнотелый керамичекий кирпич или просто бетонные блоки) проблему прочности перемычки малого сечения можно компенсировать "защемлением" в кладке, то при мягкой кладке ТАК вопрос решается плохо, и вообще не решается скорее всего. Вам не об изящном решении "легким движением рук" надо думать, а о жостком хардкоре. Не мудро иголкой колодец копать. И т.д. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2024 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дополнение. В качестве замены арматуры для полётов свыше 2 и до 2,25 метра проходит труба 100х100 с стенкой 3 мм. Для пролёта 2,5 метра труба 100х100 с стенкой 4 мм. Консоли по 400 мм. (Если делать меньше начинается продавливание кладки.) Последний раз редактировалось findeler, 25.01.2024 в 13:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
По расчету можно заделать как угодно. Конструктивно жесткую заделку невозможно обеспечить кладкой. Тут сложность вопроса не столько в заделке, сколько в корректном приложении нагрузок на перемычку - если мы собираемся уточнять расчетную схему, по сравнению с простой шарнирной балкой, эпюру давлений от вышележащей кладки на перемычку нужно считать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
Но надо учитывать ещё и жёсткость самой балки. при такой длине консоли можно пренебречь, там доли миллиметра. В целом картину это не меняет. Проблема именно в прогибе висячего участка, что он себя ведёт фактически так же как при отсутствии защемления. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Именно что "по расчету". А надо по факту.
Цитата:
Представьте, что Вам нужно защемить консоль. Как бы вы глыбоко не всовывали свой стержень в мягкое тело газоблока, хорошо защемить не получится ![]() Цитата:
Цитата:
Вам надо не упираться рогами в свои первоначальные мелко-хилые геометрии, а послушать человеков и принять радикальные решения по ужесточению/упрочнению. С Кзап>2 по любому параметру. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. Опять вы не поняли. Труба работает исключительно как труба, без всякого бетона. И естественно никакого сцепления с ним. 3. Из расчёта деформации газобетона под нагрузкой. Гук позволяет посчитать точно. А прогиб бетонной консоли я просчитал в скаде. В любом случае, прогиб режет всё намного раньше чем начинаются проблемы с остальным. Поэтому для пролётов свыше 1,5 метров труба. Всё что короче делается из арматуры. (При условии что высота перемычки не более 120 мм) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,305
|
Цитата:
Offtop: по наклонному сечению - не страшно, скад посчитал, конструктивные требования нарушить не страшно - скад разрешил, а прогибы опасно..... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
Когда нечего сказать по существу начинают.... ну вы поняли. И да прогибы опасно, под прогибами стоят окна (если вы не догадались) и такой прогиб просто сомнёт окно и разобьёт стеклопакеты. И да сверху между окном и перемычкой будет монтажная пена которая на сжатие очень даже ничего себе. Будет проминаться рама окна а не она. И действительно это кратковременная нагрузка которой скорее всего никогда не будет, но если будет.... см выше. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,305
|
|
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Все я понял правильно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Гук бы удивился, узнав что кто-то бетон подчиняет Гуку. ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() Лихо Вы разметаете... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2024 в 16:18. |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,700
|
Кстати, насчёт перемычки 120х120 в нише из газобетона. А ведь там будет ещё одна проблема - скорее всего, в месте наибольшего давления (на гранях опор) бетон просто развалит эту "опалубку". Т.е. боковушки газобетонной перемычки просто отвалятся по линии среза. А когда они отвалятся - защитный слой бетона внезапно начнет требоваться, как для открытых бетонных поверхностей.
В его расчете в Арбате хитрость в том, что в перемычке 120х120 защитный слой был назначен где-то 10мм. По факту, с учётом того, что это над окном, получится скрытое место скопления конденсата. А если армировать с учётом з.с. бетона, то там бетон уже не пролазит по требованиям расстояний между стержнями Ф12. Последний раз редактировалось Komplanar, 25.01.2024 в 17:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не вижу смысла в данном диалоге на словах. Он непродуктивен. Есть что сказать давайте расчёты. Нет желания их делать... пойму. Но и говорить тогда не о чем. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
Цитата:
![]() Это видимо продуктивный ответ на вопрос: Цитата:
Цитата:
Нельзя решить сложную задачу, особенно точно (как Вы заявили), вооружившись лишь куэльквадратами. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Критикующие как правило делятся на 2 группы.
1. Специалисты, укажут в чём и какая ошибка, приведут простенький расчёт указывающий ошибку и последствия. (Респект и уважуха этим людям ) 2. Критики, которые будут только требовать, требовать, требовать, "трясти дипломами", изгаляться остроумии, и.т.д. но сами НИКОГДА не предьявят "ни одной цифры". С первой группой я готов к диалогу, со второй нет. Вас я пока отношу к второй группе. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,305
|
Это всё ещё про железобетон? И на всякий случай, мало ли опять поменяли, от каких нагрузок ограничивается прогиб в сп20?
А кроме того, в том же скаде, какие а Вас поставлены коэффициенты перевода к нормативной и к длительной? Раз уж скад эталон.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,913
![]() |
Надо стены из пены монтажной делать тогда. В топку газобетон.
Человек же явно со Скадом на "Ты". Сам задал вопрос, сам состряпал "замоделировал" работу перемычки, сам себя убедил что все "посчитано" верно. Так зачем его отговаривать? Флаг Расчет в руки и вперед на стройку. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это в т.ч. про меня, простите, не удержался ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2017
Сообщений: 30
|
Цитата:
2. Что бы переубедить меня нужно сделать маленький расчётик и показать мою ошибку (человеку работающему в том же скаде это 5 минут времени) . Всё. Но люди которых я отношу к второй группе "Критики" никогда не сделают ничего только будут надувать щёки и строчить простыни . Собственно поэтому ценность их мнения для меня околонулевая. P.S. Вопрос закрыт изгаляться в остроумии нет интереса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,145
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,913
![]() |
Offtop: У родителей сосед по даче пару лет назад так сортир себе сделал, правда по весне его (сортир) снегом раздавило )
Да просто конструировать такие вещи надо по другому и вам писали уже об этом, а не пытаться "расчетиками" доказать жесткое защемление перемычки в газобетоне. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,614
|
По Вашей квалификационной системе все участники относятся к первой, т.к. указали на все ошибки.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Дык я получается не отношусь ни к одной группе по Вашей системе. Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 28.12.2017 13:56 |
Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы | vlasctelin | Металлические конструкции | 286 | 10.11.2015 13:16 |
Какой длины должны быть участки сопряжения дорожной одежды? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 08.02.2013 14:35 |
Какой минимальной длины должна быть кривая в продольном профиле? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 01.02.2013 07:41 |
Какой длины трубы использовать при водоотведении? | EvgenyLeonov | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 07.12.2012 15:00 |