|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Сквозной проход в доме эвакуционный выход?
Регистрация: 27.02.2024
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6974
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2024
Сообщений: 14
|
Цитата:
"внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов" - только предусмотренные проектом или какие то вновь организованные? " а также за исключением производственных помещений категорий В4, Д по пожарной опасности" - это какое производство? " и кладовых, входящих в группу технических помещений жилого дома" - то есть исключительно на площадях предусмотренных под кладовые? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Забыл уточнить, что перегородки помещений 5Н и 6Н (см .план) снесены (кем и когда неизвестно) и в результате , вместе с участrом лестницы ЛК III образовалось общее помещение 15 кв.м |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 195
|
Цитата:
"В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Защиту мусоропроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м2. Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств." Короче, ничего нельзя из хотелок одного из жильцов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2024
Сообщений: 14
|
[quote=gan75;2063105]А это в вашем случае самое интересное - теперь это всё лестничная клетка. А там, согласно СП 1.13130.2020 п.4.4.9:
"В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и.." Спасибо , это полезно! Только вот обратил внимание, что у нас газовая труба на первом этаже проходит как раз вдоль лестницы . И это чуть ли не с момента постройки так. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
2. "На безвозмездной основе" (на халяву, ну ) общедомовое имущество.... 3. Я бы как собственник преложил следующие по очередности приоритеты использования дополнительной площади: 1) Улучшить жилищные условия - добавить комнату к примыкающей к проходу квартире, если если владельцы финансово состоятельны. Я как-то такое проектировал. 2) Организовать колясочную для жильцов подъезда. 3) Продать или сдать помещение в аренду жильцу, а может и другие претенденты появятся. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Если помещение выделить перегородкой, то оно будет вне объема лестничной клетки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2024
Сообщений: 14
|
Спасибо за предложенный варианты использования, возможно в будущем пригодится. Но на данный момент хотелось бы побольше ясности, считается все-таки второй выход эвакуационным согласно определению по ФЗ 123 гл 19 п.89. и если да, то почему МЧС, так не считает ссылаясь на СП 1.13130.2020, только на том основании, что он второй?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Вам МЧС выдало исчерпывающий ответ (вах!) - что еще надо? Если один эвакуационный выход из лестницы есть - второй в принципе не нужен (они в доме все равно должны быть рассредоточены, а не из одной лестничной клетки). Проход делается для прокладки пож. рукава в случае пожара, но в Вашем случае это тоже излишне (вероятно, есть пожарные гидранты на улице со всех сторон дома). А вот на запрет размещать складские помещения надо обратить особое внимание, плюс прочитать СП 4.13130.2013 п.п. 5.1.3 и 5.2.8. Может оказаться, что овчинка выделки не стоит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2024
Сообщений: 14
|
Цитата:
Это единственный выход на другую сторону дома, неужели это излишне при возможной эвакуации? Только недавно был случай с прорывом трубы ГВС и кипятком вдоль всего дома с одной стороны. Да мало ли что в нынешнее неспокойное время может произойти! Любой дополнительный выход может пригодится , тем более, что из других парадных к нему можно пройти по подвалу при необходимости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Можно также рассмотреть возможность ядерного удара (вспышка со стороны выхода), второй выход тоже может оказаться не лишним. Нашествие инопланетян (уходить от них огородами) тоже никто не отменял пока.
Цитата:
Offtop: Вы рассматриваете с точки зрения пожарных норм, или с точки зрения "может пригодиться"? С точки зрения норм Вам МЧС ответило. Есть еще такая вещь, как удобство - если жильцам удобно пользоваться сквозным проходом, то они могут просто запретить его перекрывать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Проходной подъезд - удобная вещь! Я сейчас живу в таком доме, только 2016 года постройки. С нулевого этажа - выход из лифта на уровень планировки за домой, где сделан доп. пожарный проезд. |
|||
![]() |
|
||||
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 52
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2024
Сообщений: 14
|
Проще спросить , а не мучаться сомнениями. Нет , я не тот чувак, я чувак, который как раз не хочет никакого сомнительного склада в доме и хочет определённости и ясности - можно это или нельзя. И вот уже полгода ни одно ведомство не может вразумительно ответить "нет, нельзя" или "да, можно". Вот и в этом ответе от МЧС , вроде бы и сказано , "не допускается размещать объекты производственного и складского назначения" , но тут же оговорки "кроме" , вот и обратился к профессионалам за помощью.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
Перепланировку и смену назначения помещения согласовать в установленном порядке. И конечно не бесплатно - к взаимной выгоде. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647
|
Если внимательно прочитаете последний абзац ответа МЧС то поймёте что нельзя размещать в жилых домах производства и склады, кроме тех что имеют отношение к жильцам и дому.
Теперь вопрос - Какое отношение склад одного жильца имеет ко всем жильцам и самому дому? Ответ - НИКАКОЕ. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
И вопрос: "входящих в группу технических помещений жилого дома" касается только кладовых или еще и "производственных помещений категорий В4, Д по пожарной опасности" |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия? | 7lgwwpoercrc | Пожарная безопасность | 12 | 25.06.2019 07:07 |
Эвакуационный выход через кухню в частном доме | mslinnik | Пожарная безопасность | 5 | 24.02.2015 08:26 |
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? | Gilmiyarova_Tatyna | Архитектура | 4 | 16.04.2014 16:11 |
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? | arhsin | Архитектура | 17 | 13.08.2013 10:46 |
отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч | андрей111 | Инженерные сети | 6 | 24.02.2010 15:49 |