Как правильно сделать армирования для монолитного участка с проемом?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно сделать армирования для монолитного участка с проемом?

Как правильно сделать армирования для монолитного участка с проемом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2024, 09:33 #1
Как правильно сделать армирования для монолитного участка с проемом?
nerik
 
Регистрация: 26.04.2024
Сообщений: 1

Прошу помощи в проектировании монолитного участка с проемом в подпол. Сейчас на фундаменте установлены плиты перекрытия с нагрузкой 1000кгc/м2 от местного ЖБИ. Знаний почти нет, в нашем городе хороших проектировщиков прям беда найти. Набросал схему по советам каменщиков. Но кажется сильно переборщил с размером арматуры для балок и возможно что-то не учел. Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо.

----- добавлено через ~31 мин. -----
Забыл указать что у арматуры 8 (хомут) шаг 300мм

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема заводских плит на фундаменте.jpg
Просмотров: 119
Размер:	209.5 Кб
ID:	262842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.jpg
Просмотров: 127
Размер:	204.6 Кб
ID:	262843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема армирования плиты.jpg
Просмотров: 124
Размер:	224.6 Кб
ID:	262844  

Просмотров: 1249
 
Непрочитано 26.04.2024, 11:02
| 1 #2
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 422
<phrase 1=


Как вариант, сделать по балкам из швеллера. Если там нет большой нагрузки, то 10 хватит. Как раз и обрамлением проёма будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пп.jpg
Просмотров: 62
Размер:	393.7 Кб
ID:	262847  
sleep вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 13:30
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Давай расчёты , посмотрим может быть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 14:13
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от nerik Посмотреть сообщение
кажется сильно переборщил с размером арматуры для балок
12 - это перебор? вполне норм.
Цитата:
Сообщение от nerik Посмотреть сообщение
у арматуры 8 (хомут) шаг 300мм
в пределах отверстия хомуты нужно почаще поставить, с шагом 100. Б-Б не обязательно хомутить, она ведь уже на стене лежит.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 14:30
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Металл. балки здесь будут гораздо лучше, их обетонировать, а между ними плиту залить толщиной 120-160мм, то есть будет как ребристая плита выглядеть
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2024, 14:36
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Металл. балки здесь будут гораздо лучше,
зачем комбинировать, если одного ЖБ вполне достаточно? пролет 2,4 метра всего.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно сделать армирования для монолитного участка с проемом?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно сделать расчет на устройство монолитного септика breh90@mail.ru Железобетонные конструкции 0 17.04.2020 22:44
Как сделать армирование монолитного участка перекрытия из пустотных плит ksura42 Железобетонные конструкции 2 28.02.2020 06:26
Как правильно сделать теплотехнический расчет пола irena1989 Архитектура 19 28.08.2019 20:16
Можно ли сделать расчет бескаркасного монолитного здания в ЛИРА САПР 2013? Ирина_Нес Лира / Лира-САПР 2 26.02.2019 06:07
Устройство монолитного участка с проемом в сборном перекрытии. lapital Железобетонные конструкции 7 16.05.2015 07:12