Как выполнить обрамление нового проема без простенка в панельном доме?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.07.2024, 20:23 #1
Как выполнить обрамление нового проема без простенка в панельном доме?
Тук
 
Регистрация: 02.04.2018
Сообщений: 116

Наружные стены - трехслойные железобетонные панели толщиной 400мм. Внутренние стены - сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. Серия 97-030.
Необходимо пробить проем, однако нет возможности отступить от наружных стен для выполнения простенка. Каким образом выполнить обрамление проема в этом случае, ведь отсутствует место для установки стойки усиления.
Не могу сообразить, прошу поделится мнением и подсказать куда мне заглянуть, чтобы просветится по этому вопросу

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем.PNG
Просмотров: 183
Размер:	42.6 Кб
ID:	263715  

Просмотров: 2191
 
Непрочитано 09.07.2024, 21:42
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Запрещено пробивать проемы!
Нет места для стойки, значит конструировать балку, консоль которой передаст нагрузку на соседнюю стойку.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 22:49
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Смотря как плиты лежат - на три стороны опёртые? Можно просто разгрузить перекрытие сверху, разобрать стену для почти до потолка, поставить по периметру стальную раму пожёстче.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2024, 23:43
1 | #4
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Необходимо пробить проем
Запрещено!! Этим самым ты подвергаешь риску не только свою жизнь, но и, вероятно, жизни всех жителей. И любые рекомендации на эту тему - содействие злоумышленнику. Выселять надо нахрен таких соседей немедленно.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 07:35
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879


Сомнительная авантюра. Я даже не в плане устройства данных проемов. Есть опыт расчетов панельных зданий?
Да и вообще можно ли вносить изменения в конструктивные решения данной серии?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 07:58
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Никакой вменяемый спец не ответит вам на этот вопрос по многим причинам
1) серия 97 требует достаточной точности в монтаже. Хотя там это обеспечивается за счет паз-гребень, но мало ли что... Где-то выше этажом схалтурили, и эта этажерка сразу пошевелится
2) если дом пошевелился (была неравномерность осадок в пределах нормы), и узлы не приспособились, то вы, убрава часть диафрагмы, опять пошевелите коробку..
Наймите спеца и согласуйте ваши хотелки...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 07:58
#7
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Запрещено!!
Почему? Можно. Просто необходимо доказать расчетами, что это будет безопасно. Но это будет дорого (учитывая, что требуется получить на перепланировку разрешение, а для разрешения требуется проект..)
Offtop: 5 лет назад делал перепланировку в квартире, но у меня кирпич, 85 серия
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 08:11
#8
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Какая этажность и какой этаж. Покажите место проема на плане этажа, чтобы было видно всю блок-секцию.

Дайте ссылку на пдф серии.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2024, 08:26
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Дайте ссылку на пдф серии.
97 серии в общем доступе на сколько я знаю не найти
Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
какой этаж
Судя по дверному проему в наружной стене этаж первый.


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Сомнительная авантюра.
+
Там под плитами безростверковый фундамент со сваями и оголовками. Своими проемами ТС еще часть фундамента из работы исключит... Не уверен понимает ли он это
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 14:40
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Не допускается:

Решением Верховного Суда РФ от 25 октября 2013 г. N АКПИ13-873 абзац шестой пункта 4.2.4.9 настоящих Правил и норм признан не противоречащим действующему законодательству в части, не допускающей в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы

В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы, а также крепить к панелям наружных стен трамвайные, троллейбусные и другие оттяжки.

Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

Ну а далее в зависимости от последствий будет наказание, и даже УК грозит если кто-то пострадает от подобных действий
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 01:00
#11
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Почему? Можно.
Вы это серьёзно?..
Ну, допустим, только допустим, что вы сделали все теоретичеки правильно и доказали это рассчетом. Вопрос; кто-то из честных и вменяемых экспертов, кто знаком с действительной работой панелей в таком здании, пропустит этот проект? Никогда.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 08:38
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Ну и как это "обрамление" и "усиление" включать в работу?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 08:45
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Ну и как это "обрамление" и "усиление" включать в работу?
никак см.п. 10 , далее соучастник
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 19:10
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не допускается:
Не ваша правда.

Во-первых, п. 4.2.4.9 отностится к вопросам герметичности, а не прочности и устойчивости.

Во-вторых, "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" относятся к событиям эксплуатации, а не проектирования.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Вы это серьёзно?..
Ну, допустим, только допустим, что вы сделали все теоретичеки правильно и доказали это рассчетом. Вопрос; кто-то из честных и вменяемых экспертов, кто знаком с действительной работой панелей в таком здании, пропустит этот проект? Никогда.
Не хочете работать, так и сажите.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 19:20
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
относятся к событиям эксплуатации, а не проектирования.
а здание что не эксплуатируется, а соседи-это строители видимо ходют а вэтом пункте есть еще вот такой абзац: Использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение. Видимо тоже про герметичность Не надо тень на плетень наводить и толкать человека к противозаконным действия, уже давно никто не берется за пробивку проемов в том числе и проектирования в панельных домах, потому что НЕЛЬЗЯ, по крайней мере нормальные организации точно не берутся, какие-нибудь шараги-однодневки допускаю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 19:46
#16
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а здание что не эксплуатируется, а соседи-это строители видимо ходют
Об этом ТС молчит.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
нормальные организации точно не берутся, какие-нибудь шараги-однодневки допускаю
Опять как всегда, любой вопрос - вопрос денег.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2024, 21:56
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
любой вопрос - вопрос денег
Тут для проектировщика вопрос, скорее, не денег, а оценки своих рисков.
Он может прекрасно понимать, что какой-то проем для здания будет совершенно безболезненным, как и понимать, что нарисованное им усиление никак зданию не поможет и является лишь фикцией. Главное в таких случаях понимать, что за эту работу могут не заплатить в случае неполучения заказчиком разрешения.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить обрамление нового проема без простенка в панельном доме?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрытие арматуры на потолке лоджии в панельном доме ustRem Железобетонные конструкции 13 28.12.2020 09:51
Схема вентиляционного блока в панельном доме es-domak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.11.2019 15:44
Повлияет ли демонтаж межкомнатной перегородки на устойчивость панелей в панельном доме серии 480А Sanechek Конструкции зданий и сооружений 23 27.12.2011 16:57
Как усилить балкон в панельном доме? АВЮ Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2011 06:15