Почему деформируется АЖТ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему деформируется АЖТ?

Почему деформируется АЖТ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.04.2025, 09:37 #1
Почему деформируется АЖТ?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Схему, увы, выложить не могу, попробую объяснить "на кошках"

Собрана схемка одноэтажного промздания близко к реальной геометрии из-за чего появилась несоосность торцевых и рядовых колонн и прочих элементов. Поэтому дополнительно повсюду введены АЖТ между распорками и колоннами, а также между прогонами и балками и т.д. Думал щас все красиво получится, да еще эксцентриситеты, где надо, учтутся. Но почему-то преремещения узлов АЖТ получились такие, будто сами АЖТ деформируются (удлиняются). Ну и, в связи с этим, деформации каркаса получились из области ненаучной фантастики. Отчего такое может быть?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 1268
 
Непрочитано 09.04.2025, 10:07
#2
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512


Проверьте деформации которые ограничивают АЖТ. Линейные или поворотные, от этого может зависеть.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 10:16
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Проверьте деформации которые ограничивают АЖТ. Линейные или поворотные, от этого может зависеть.
все трехмерные
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 10:34
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


В старом скаде АЖТ плохо работали с пульсацией. И, наверное, с динамикой. Могут быть баги скада.

Попробуйте заменить на жёсткие стержни.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 09.04.2025, 10:41
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Схему, увы, выложить не могу, попробую объяснить "на кошках"

Собрана схемка одноэтажного промздания близко к реальной геометрии из-за чего появилась несоосность торцевых и рядовых колонн и прочих элементов. Поэтому дополнительно повсюду введены АЖТ между распорками и колоннами, а также между прогонами и балками и т.д. Думал щас все красиво получится, да еще эксцентриситеты, где надо, учтутся. Но почему-то преремещения узлов АЖТ получились такие, будто сами АЖТ деформируются (удлиняются). Ну и, в связи с этим, деформации каркаса получились из области ненаучной фантастики. Отчего такое может быть?
Сфотайте на телефон
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 11:13
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Сфотайте на телефон
ОК, первое фото - модель в "теле"
второе - стержневая модель
третье - перемещения по Y
четвертое - сам вид перемещений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2025-04-09 в 15.09.31_9da74fe6.jpg
Просмотров: 130
Размер:	159.9 Кб
ID:	267695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2025-04-09 в 15.09.51_af78275b.jpg
Просмотров: 131
Размер:	166.1 Кб
ID:	267696  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2025-04-09 в 15.10.37_0dc25059.jpg
Просмотров: 129
Размер:	153.6 Кб
ID:	267697  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2025-04-09 в 15.10.58_06f3d77f.jpg
Просмотров: 118
Размер:	96.4 Кб
ID:	267698  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 11:23
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


так там один АЖТ или несколько?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 12:12
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Какие размеры у Ажт и его жёсткость.
Если неизвестно как оно реализовано, то лучше не применять.
Замени стержнями с жёсткостью на порядок выше.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2025, 12:16
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Несколько. Впрочем, пытался и объединять - то же самое. В любом случае получалось, что между узлами АЖТ разное расстояние получается.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2025, 16:49
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Несколько. Впрочем, пытался и объединять - то же самое.
не должно быть так, если все узлы - в одном АЖТ - то они не должны взаимно смещаться
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2025, 09:17
#11
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


Похоже на то что к АЖТ элемент примыкает шарнирно. Тогда колонну просто крутит.

При стержневом расчете, двутавр имеет "символическую" крутильную жесткость, вот и сходит схема с ума.
slava_lex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему деформируется АЖТ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему фигуры прочности Друкера-Прагера называют моделью поведения материала ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 13.11.2023 12:16
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? МишаИнженер Основания и фундаменты 51 14.09.2023 19:31
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? Ктара Металлические конструкции 200 11.04.2023 08:39
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31