Ветровая нагрузка на многоэтажное жилое здание. ПК Лира 10
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ветровая нагрузка на многоэтажное жилое здание. ПК Лира 10

Ветровая нагрузка на многоэтажное жилое здание. ПК Лира 10

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2025, 15:44 #1
Ветровая нагрузка на многоэтажное жилое здание. ПК Лира 10
rinarina
 
Регистрация: 11.05.2025
Сообщений: 3

Я выполняла расчет ветровой нагрузки для дипломного проекта, после добавления пульсационной составляющей и вывода модели на расчет получилось так, что здание будто бы "отрывается". нагрузки по оси Wx и Wy приложены вроде как правильно, модель работает как единое целое, однако результаты расчета максимально странные и не понятно почему перемещения такие. Можете подсказать, почему так выходит? Здание прямоугольной формы с выступами лоджий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 118
Размер:	100.8 Кб
ID:	268257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 116
Размер:	109.3 Кб
ID:	268258  

Просмотров: 612
 
Непрочитано 26.05.2025, 22:00
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,380


Студенты растут.
Уже сдала, считай. Неплохая модель.
Мне понравилось.

Анализ и интерпретация сложные. Ещё 10 лет надо учить.

Может быть задвоение ветровой нагрузки на отдельных колоннах.
Может быть узлы в каком-то месте сдвоенные. Элементы не приделаны друг к другу.
Может где-то не хватать пилонов и диафграм.
Где-то могли остаться забытые связи.
Для визуализации простых ошибок делаются тестовые расчёты. На вес, на 5кратный ветров. По деформациям видно, где ошибка.

Очень маленькие перемещения. 13 мм. Должны быть порядка 200-300 мм на обычном Е грунта. Ну и, наверное, 25-100 мм на 3...5*Е для ветра для 2-3 района.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.05.2025 в 10:14.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2025, 04:39
1 | #3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Схему можете выложить? Тут конечно хватает вангователей по фото, но не все так умеют
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ветровая нагрузка на многоэтажное жилое здание. ПК Лира 10



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговая нагрузка на навес... или все же на здание? a3x Металлические конструкции 6 14.06.2013 10:25
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА iliorik Лира / Лира-САПР 16 21.04.2011 11:46
Почему если посчитать собственные частоты аналитическим путём, то они будут отличатся от частот полученных в ПК ЛИРА, ПК SCAD, ANSY puhkah Расчетные программы 7 15.04.2011 14:55
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 kotof Лира / Лира-САПР 1 09.10.2010 09:07