Как назначить жесткость КЭ-51
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как назначить жесткость КЭ-51

Как назначить жесткость КЭ-51

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.06.2008, 14:08 #1
Как назначить жесткость КЭ-51
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Господа, возник вопрос как назначить жесткость КЭ-51 для кладки, в Лире жесткость КЭ-51 измеряется в т/м.
В пособии есть упоминание про коэффициент постели c=50Ru/b, где b-ширина опорного участка балки, итого получается т/м3, понимая (может не правильно, потому и спрашиваю) что с шагом КЭ-51 мы получим т/м, но вроде я ошибаюсь.
Помогите разобраться или литературу какую посоветуйте.
Просмотров: 3565
 
Непрочитано 12.06.2008, 14:54
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


http://www.google.com/search?hl=ru&c...1%81%D0%BA&lr=
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2008, 15:12
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


мда.. далеко ли Вы уедете на новой лошадке? Одно дело - работа кладки на сжатие, а другое - растяжение шва (попытка отрыва верхней кладки), т.е. учет только пригруза. Хотя может эта тема не относится к предыдущей.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 17:09
#4
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


2 Fellini
Спасибо, но поиском я могу и сам пользоваться, только в основном там только про основание, я спрашиваю о кладке.
2 Ander не совсем понял что вы хотели сказать, вы часто моделируете с кладкой как я понял, как вы задаете или вы не реальную жесткость прикладываете.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 07:52
#5
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Michail, хотите получить значение жесткости - просто: определяете модуль деформаций, рассчитываете кладку с фактической шириной, длиной равной 1м на 1т (т.е. на условную нагрузку 1т/м), определяете деформации, отсюда R(EF/L)=1т/деформация, м.
У меня случаи были попроще. Я Вам предлагал другой вариант - задать стены фактически (например, полэтажа сверху, полэтажа снизу), но тут есть проблемы, учет физической нелинейности.
Из кладки поперечники считаю, комплексные в нелинейности не считал.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как назначить жесткость КЭ-51



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Как в 2007,2008 Acad-e назначить горячие клавишы? jeniabell AutoCAD 19 31.10.2007 14:52
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Как назначить тип опирания в SCAD'е??? Koker SCAD 16 26.04.2004 22:27