огнестойкость проектируемого адм.здания
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > огнестойкость проектируемого адм.здания

огнестойкость проектируемого адм.здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2008, 08:53 #1
огнестойкость проектируемого адм.здания
kamilla_parker
 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14

Каков алгоритм определения степени огнестойкости проектируемого двухэтажного административно-бытового здания 15х54м ("Объединенный корпус подрядных организаций") Состав помещений- на 90%- бытовые помещения бригад.
Просмотров: 15178
 
Непрочитано 26.12.2008, 09:20
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Степень огнестойкости принимается проектом на основании требований СНиП 2.09.04-87*:

"1.22. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту (по СНиП 21-01-97*) и площадь этажа в пределах пожарного отсека отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок следует принимать по табл. 4."

и СНиП 21-01-97*:

"5.18 Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4."
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 09:58
#3
kamilla_parker


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14


Получается, при заданной этажности и габаритных размерах здания согласно СНиП 2.09.04-87*(адм и быт здания) требуемая нормами степень огнестойкости данного здания-V; класс конструктивной пожарной опасности- С1-С3? Предел огнестойкости строительных конструкций здания- не нормируется (согласно СНиП 21-01-97*)?

Смущает одно...В сети выложено много аналогов подобных абк: bxlxh... Степень огнестойкости- не ниже II. Класс конструктивной пожарной опасности- СО. Защита конструкций-согласно СНиП 21-01-97*-колонны R90;балки-R90...и т.д.

Исходя из каких соображений все-таки принимается степень огнестойкости...
kamilla_parker вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 10:10
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Степень огнестойкости здания принимается на основе пределов огнестойкости основных конструкций здания (несущих элементов, ненесущих стен, перекрытий, покрытий, лестниц и т.д.; см. СНиП 21-01). То что ты оговорила выше - это не требуемый нормами показатель, а допустимый.

Что значит "требуемая нормами степень огнестойкости данного здания-V". Из дерева чтоли теперь строить ??
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 10:41
#5
kamilla_parker


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14


Ответ lee: Проектируется двухэтажное административное здание 15х54м. Чтобы обеспечить огнезащиту конструкций каркаса, необходимо задаться степенью (какой?) огнестойкости здания. А дальше:защищать каркас в соответствии с требованиями снип 21.01 по показателю огнестойкости.
Мне представляется так: определив требуемый предел основных конструкций здания, сравнить его с фактическим значением (по проекту) и принять какое-то решение, задаться какой-то степенью...
Нормативы говорят следующее: исходя из геометрии и назначения здания, как минимум, достаточно принять для здания V степень огнестойкости...
По факту все обстоит гораздо серьезнее: здания абк (подобной конфигурации) проектируют с очень жесткими требованиями к огнезащите. Что еще влияет на подобный выбор?
kamilla_parker вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 10:50
#6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kamilla_parker Посмотреть сообщение
Проектируется двухэтажное административное здание 15х54м. Чтобы обеспечить огнезащиту конструкций каркаса, необходимо задаться степенью (какой?) огнестойкости здания. А дальше:защищать каркас в соответствии с требованиями снип 21.01 по показателю огнестойкости.
Мне представляется так: определив требуемый предел основных конструкций здания, сравнить его с фактическим значением (по проекту) и принять какое-то решение, задаться какой-то степенью...
извини, но я ничего понял. Старый, наверное, стал

Цитата:
Сообщение от kamilla_parker Посмотреть сообщение
По факту все обстоит гораздо серьезнее: здания абк (подобной конфигурации) проектируют с очень жесткими требованиями к огнезащите. Что еще влияет на подобный выбор?
видимо, тайна сия велика есть.
Или в конкретном случае что-то повлияло дополнительно. Например, противопожарные разрывы.
А можно узнать, что за конфигурация ??
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 10:53
#7
kamilla_parker


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14


Ответ lee-2:
В проектируемом здании- одни бытовые помещения и сан-бытовые(санузлы; умывальные) (без гардеробных и душевых) помещения для рабочих. Нужна ли огнезащита каркаса? Делать это нужно только на основании показателей огнестойкости здания...Вот кратко весь мой вопрос...
kamilla_parker вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 11:43
#8
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


kamilla_parker,
если здание 2 этажа по осям 15х54 . то это на вскидку 810 кв.м на этаж(хотя нужно уточнять по планам), далее по табл.4 СНиП 2.09.04-87* получаем степень огнестойклсти не ниже IV, класса констр.пож.опасности не ниже С1 допустимой высотой 6 м
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 11:44
#9
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kamilla_parker Посмотреть сообщение
В проектируемом здании- одни бытовые помещения и сан-бытовые(санузлы; умывальные) (без гардеробных и душевых) помещения для рабочих.
Камилла, не обижайся, но это совершенно бесполезная информация. Как и фирменный цвет рабочей одежды вашего предприятия.

Цитата:
Сообщение от kamilla_parker Посмотреть сообщение
Нужна ли огнезащита каркаса? Делать это нужно только на основании показателей огнестойкости здания...Вот кратко весь мой вопрос...
Может, все-таки кратко расскажешь про конструктив. Видимо, я из фразы "огнезащита каркаса" должен догадаться, что каркас металлический. Ну а перекрытия, видимо, железобетонные. Нет, подожди, я щас чакру прочищу. Кто опять утащил мой носовой платок ??

Если конструктив - незащищенная сталь, почему при данных объемно-планировочных показателях не устраивает IV степень огнестойкости здания ?? Такого требует расположение здания в застройке ?? Предписание написали пожарники ?? Или была желтая надпись на белом снегу ?? Если была надпись, не верьте - это происки
lee вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 11:49
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Алгоритм работы примерно такой:

Вы определили минимальную степень огнестойкости по принятой в проекте площади пожарного отсека (этажа), этажности здания.

Теперь надо определиться с генеральным планом - что окружает проектируемое здание ? (здания, сооружения, улицы, инженерные сети).
Смотрим СНиП 2.07.01-89* и определяем нормативные разрывы.

Начинаем с противопожарных разрывов:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
Обязательное

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий — по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76."

Проверив все градостроительные требования возвращаемся в начало алгоритма для уточнений проектных решений.

Урок что ли написать по работе ГАПа (платный).......
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 11:59
#11
kamilla_parker


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14


каркас-металлический.колонны, балки -30ш1; перекрытия-сборные ж/б круглопустотные плиты-220мм. лестничные марши- сборные ж/б по мет.косоурам. стеновое ограждение-сэндвич-панель с утеплителем из минплиты t=150мм. кровля-стальной профлист по стальной обрешетке по стальным фермам.
kamilla_parker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 12:21
#12
kamilla_parker


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14


каркас-металлический.колонны, балки -30ш1; перекрытия-сборные ж/б круглопустотные плиты-220мм. лестничные марши- сборные ж/б по мет.косоурам. стеновое ограждение-сэндвич-панель с утеплителем из минплиты t=150мм. кровля-стальной профлист по стальной обрешетке по стальным фермам.
kamilla_parker вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 12:42
#13
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


При таком конструктиве максимально можно дотянуть до 2 степени огнестойкости (смотри МДС 21.1-98), обеспечивая дополнительно конструктивную огнезащиту несущих стальных конструкций, что весьма затруднительно, дорого и трудно доказать пожарным экспертам. Пожарные эксперты любят отталкиваться в своих умозаключениях от "как-бы" отмененного СНиП 2.01.02-85*, по которому максимально для такого конструктива получится 3 степень огнестойкости, несмотря на огнезащиту всего на свете.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 13:50
#14
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Пожарные эксперты любят отталкиваться в своих умозаключениях от "как-бы" отмененного СНиП 2.01.02-85* ...
Почему любят ??

Цитата:
СНиП 21-01
Обновление системы нормативных документов в строительстве происходит не одновременно. Многие из действующих СНиП и других нормативных документов содержат противопожарные требования и правила, основанные на положениях СНиП 2.01.02. Поэтому при введении в действие настоящих норм установлено, что те положения СНиП 2.01.02, на которых основаны требования строительных норм и правил на конкретные виды строительной продукции - здания, сооружения, инженерные системы, конструкции и материалы, продолжают действовать до пересмотра указанных строительных норм и правил.
В переходный период в технической документации на эти виды строительной продукции могут быть одновременно приведены пожарно-технические характеристики, регламентируемые как СНиП 2.01.02, так и настоящими нормами
Должны руководствоваться
lee вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 13:53
#15
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kamilla_parker Посмотреть сообщение
каркас-металлический.колонны, балки -30ш1; перекрытия-сборные ж/б круглопустотные плиты-220мм. лестничные марши- сборные ж/б по мет.косоурам. стеновое ограждение-сэндвич-панель с утеплителем из минплиты t=150мм. кровля-стальной профлист по стальной обрешетке по стальным фермам.
повторю:
почему при данных объемно-планировочных показателях не устраивает IV степень огнестойкости здания ??

Если это страшно секретная тайна или, не дай Бог, тайный секрет - можешь постучаться в аську
lee вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 14:01
#16
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Для lee

А как вам то, что сами эти два пожарных снипа дублируют друг друга и расходятся в основных вопросах (как пример - требования к огнестойкости конструкций для определения степени огнестойкости здания)?

Таблица 1 СНИП 2.01.02-85* или Таблица 4 СНИП 21-01-97

По опыту общения с родными пожарными экспертами - они выбирают наиболее подходящий для себя вариант
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 14:06
#17
lovina


 
Регистрация: 17.12.2008
Сообщений: 2


А никто не хочет узнать скольно людей нужно эвакуировать с этажа если бытовки, то должно быть не мало
lovina вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 14:24
#18
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А как вам то, что сами эти два пожарных снипа дублируют друг друга и расходятся в основных вопросах (как пример - требования к огнестойкости конструкций для определения степени огнестойкости здания)?
Никак. Мое драгоценное мнение никак не может изменить систему пожарной безопасности в Российской Федерации.

Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
По опыту общения с родными пожарными экспертами - они выбирают наиболее подходящий для себя вариант
Вызывают ИП в налоговую. Он думает, как одеться. Надену дорогой костюм - скажут денег много. Тогда надену грязную спецуху. Нет, скажут, работает с утра до ночи - точно денег много.
Жену спросил. Она ему: я у мамы спрашивала, какую ночнуху надеть в первую брачную ночь, простую или шелковую. Так вот мама мне сказала: Какую бы ты, доченька, не надела, все равно вы%"ут.
lee вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 14:25
#19
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,817
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lovina Посмотреть сообщение
А никто не хочет узнать скольно людей нужно эвакуировать с этажа если бытовки, то должно быть не мало
Это может повлиять на количество лестничных клеток, ширину путей эвакуации и т.п.
Как это влияет на степень огнестойкости здания ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2008, 15:32
#20
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


DJo Frey,
так ведь таблица 4 СНиП 21-01-97 противоречит таблице 1 МДС 21.1-98, вернее наоборот
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > огнестойкость проектируемого адм.здания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Огнестойкость пеноблочной стены Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 23.10.2010 22:08
Огнестойкость кирпича greeb99 Прочее. Архитектура и строительство 5 29.05.2009 15:09
Огнестойкость конструкций Токарев Ю.А. Конструкции зданий и сооружений 3 09.01.2007 19:56
Огнестойкость металлического каркаса Огурец Металлические конструкции 2 23.09.2005 18:08