Опирание колонн пристройки на фундамент многоэтажки
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 2146
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
вот странный Вы человек. Вы сами заявляете, что разность осадок будет больше допустимых и в тоже время идете на сознательное нарушение норм. Вы надеетесь накладками прикрыть расходящий шов между пристройкой и зданием?
а с другой стороны вижу, что расчет на определение осадок Вы не делали, разность осадок по расчету не вычисляли. и в данном случае эксперт прав, прося у Вас обоснование решения. И разность осадок можно выравнять играя с размерами фундамента в рамках разумного. и кто мешает использовать консоль для перекрытия над консолью фундаментной плиты? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания | Laki | Основания и фундаменты | 10 | 02.12.2008 15:14 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
Опирание конструкций на старый фундамент и новый | whoami | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2008 06:33 |
Фундамент пристройки | kemvas | Основания и фундаменты | 9 | 05.06.2007 14:01 |
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. | An_at | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 28.09.2006 11:23 |