Непрочитано 23.01.2009, 15:20 #1
Опирание колонн пристройки на фундамент многоэтажки
K_R_H
 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 11

Доброго веремени суток!
Проектируется 12-ти эт дом с 1-но эт пристройкой.
Примыкающие колонны пристройки запроектировали с опиранием на консоль фунд. плиты многоэт. (толщ 1100мм), а остальные опираются на свои отдельностоящие столбч. фунд-ты. Глубина заложения одинаковая.


Эксперт потребовал отрезать фундаменты примык. колонн и многоэт. деформ. швом или предоставить расчет разности осадок отдельно-стоящих фундаментов и фунд. плиты. Естественно разность осадок будет больше допустимых , а отодвинуть колонны за край консоли плиты не могу.

Можно ли как-то отписатся. Например: что многоэт часть возводистся в первую очередь, и уже к началу строительства пристр. части основные осадки фунд. плиты уже сформировались. в этом случае разность осадок будет минимальной.
Просмотров: 2146
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 15:42
#2
K_R_H


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 11


Дорогие коллеги! Как вы проектируете такие примыкания? Или никто не встречался с таким.
K_R_H вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2009, 16:37
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вот странный Вы человек. Вы сами заявляете, что разность осадок будет больше допустимых и в тоже время идете на сознательное нарушение норм. Вы надеетесь накладками прикрыть расходящий шов между пристройкой и зданием?
а с другой стороны вижу, что расчет на определение осадок Вы не делали, разность осадок по расчету не вычисляли. и в данном случае эксперт прав, прося у Вас обоснование решения. И разность осадок можно выравнять играя с размерами фундамента в рамках разумного.
и кто мешает использовать консоль для перекрытия над консолью фундаментной плиты?
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание колонн пристройки на фундамент многоэтажки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание стоек эстакады на фундамент существующего здания Laki Основания и фундаменты 10 02.12.2008 15:14
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
Фундамент пристройки kemvas Основания и фундаменты 9 05.06.2007 14:01
ФОК-ПК ленточный фундамент под ряды колонн. An_at Прочее. Программное обеспечение 1 28.09.2006 11:23