шарнир или заделка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > шарнир или заделка?

шарнир или заделка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2009, 11:58 #1
шарнир или заделка?
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Ребята,кирпичный дом,балка заводиться в кирпичную кладку.снизу и сверху стены стоят кирпичные!это считается заделкой или шарниром?от этого и все армирование зависит!
Просмотров: 5000
 
Непрочитано 12.02.2009, 12:17
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Ребята,кирпичный дом,балка заводиться в кирпичную кладку.снизу и сверху стены стоят кирпичные!это считается заделкой или шарниром?от этого и все армирование зависит!
В зависимости от параметров заводки.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 12:19
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


а на сколько заводится? есть узел опирания?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 12:22
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


А в чем проблема - заармировать по худшему варианту.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 12:28
#5
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


ну ребята,если шарнир,то верней вообще нет практически,а если заделка,то там 25 выползает...
на сколько заводят?да вот я и хочу узнать насколько заводить в стену 380,чтобы эт обыла заделка
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 12:37
#6
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Если заделка, то верхняя по-любому меньше, чем только нижняя при шарнире (если балка не тавр). А вообще-то, как ж/б заармируешь, так он работать и будет
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 13:17
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Дорогой Кирпич, ознакомьтесь со СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Там есть расчет опирания консольных балок на кирпичную стену.

Для того, чтобы определить характер ограничения перемещений балки, нужно посчитать балку с жесткой заделкой, для того, чтобы определить усилия на опоре. Далее считаете эксцентриситет действия поперечных усилий по формуле e=M/Q.

Затем, открываете мой любимый СНиП, находите расчет опираний консолей и считаете. Если прочность кладки обеспечивается для заданных условий, то заделка - жесткая, иначе - шарнир - пересчитываете.

Но не стоит забывать, что шарнир - идеализированный в расчете, поэтому конструктивное армирование балки в верхней зоне на опоре необходимо в любом случае для восприятия усилий от частичного защемления.

Последний раз редактировалось Liam, 13.02.2009 в 08:38.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 14:12
#8
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Шарнир - это когда на стену передается вертикальная (и (или) горизонтальная) составляющая.
Заделка - когда на стену передается еще и момент.
Армирование балки тут не при чем. Армирование зависит от условий опирания, а не наоборот.
Заделка в кирпичной стене может обеспечиваться (без доп. мероприятий по анкеровке верхней арматуры балки) только равновесием сил относительно грани опоры, т.е. со стороны балки - внешние силы, со стороны кладки удерживающие (пригруз). Соответственно, удерживающие должны быть больше. Вот отсюда и надо исходить. И помнить не только про балку, но и про кладку, потому как на изгиб она дерьмовенько работает.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 11:02
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
А вообще-то, как ж/б заармируешь, так он работать и будет
В этих словах заключен Великий смысл. Просто надо понимать их не буквально.
Например, квадратная плита оперта по четырем сторонам. Кладем рабочую арматуру только по Х. Вот так она и будет работать, т.е. как опертая по двум по Y. Кладем по Y, будет работать эдак.
Или ригель. Ставим наверху мощную арматуру на сжатие - диаметр растянутой внизу уменьшится.
Как-то так...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 12:28
#10
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Ильнур, позвольте не согласиться. При опирании ж.б. элементов на кладку характер ограничения радиальных перемещений этих самых элементов в первую очередь зависит от возможностей кладки сопротивляться паре сил, а армирование элементов - это уже следствие.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 12:42
#11
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


От возможностей кладки, безусловно, зависит, но что мешает сразу принять шарнирную схему (с обязательной конструктивной опорной арматурой).
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 12:45
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Ильнур, позвольте не согласиться. При опирании ж.б. элементов на кладку характер ограничения радиальных перемещений этих самых элементов в первую очередь зависит от возможностей кладки сопротивляться паре сил, а армирование элементов - это уже следствие.
Чо?
Это я повеселился. Щас перечитаю...
Перечитал. Дык Вы про Фому, а я про Ерему.
Я же про вообще. Например кладем на чугун .
Я про сами ж.б. элементы.
Про кладку так: Конец прогона в кладке можно рассматривать как жесткий элемент, материал которого нас вообще не интересует, нас интересует, как напряжется "резиновая" кладка от поворота опорной части прогона...
О чем мы говорим?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 12:50
#13
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Кирпич вроде спрашивал про опирание на кладку, а не про армирование балок.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 13:22
#14
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Уважаемый Кирпич, ответьте на пост #2, и получите сами для себя вразумительный ответ. Тут ситуация двуякая. Либо армируете по шарнирному варианту и считате кладку на вертикальную реакцию, либо армируете по "заделанному" варианту, и считаете кладку на реакцию и момент, либо считаете момент, который способна воспринять кладка и считаете жб балку со связью конечной жёсткости. Триякая даже ситуация выходит
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 13:30
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Либо армируете по шарнирному варианту и считате кладку на вертикальную реакцию, либо армируете по "заделанному" варианту, и считаете кладку на реакцию и момент, либо считаете момент, который способна воспринять кладка и считаете жб балку со связью конечной жёсткости.
Это Вы кого армируете? Балку или кладку? Или опорную подушку?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 13:58
#16
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


армирую балку
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 14:04
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Плохо.
Я то на п.2:
Цитата:
В зависимости от параметров заводки
имел ввиду глубину заделки, наличие/отсутствие подушек/прокладок сверху/снизу, прочностные характеристики кладки/подушки и тому подобное...
Понятна позиция Liam...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 14:35
#18
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Прощу прощения, просто тема с заделки съехала в армирование балки и "просто поговорить ".
Ответ на пост №5. Глубина заделки зависит от прочности кладки, наличия распределительных конструкций и опорного момента. Но в любом случае не менее 120мм (согласно каменного СНиПа)
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 15:56
#19
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Прощу прощения, просто тема с заделки съехала в армирование балки и "просто поговорить ".
Ответ на пост №5. Глубина заделки зависит от прочности кладки, наличия распределительных конструкций и опорного момента. Но в любом случае не менее 120мм (согласно каменного СНиПа)
И кирпич "тычком".
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > шарнир или заделка?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
одноэтажное кафе-пено-,шлакоблок или кирпич?? New (она) Каменные и армокаменные конструкции 8 22.01.2008 13:36
Join что делает эта команда? dextron3 AutoCAD 27 04.11.2007 18:30