Антистатическое покрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антистатическое покрытие

Антистатическое покрытие

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2009, 09:26 #1
Антистатическое покрытие
ollgik
 
инженер-проектировщик ОВ
 
Псков
Регистрация: 09.04.2008
Сообщений: 23

Здравствуйте! Посоветуйте какое лучше покрытие сделать в здании ОПУ (общеподстанционный пункт управления). На подстанции реконструкция, т.е. ОПУ существующий с бетонным полом.Требования в техзадания:покрытие пола должно быть антистатическим, электропроводящим и непылеобразовывающим.
Просмотров: 3377
 
Непрочитано 17.02.2009, 09:52
#2
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


ollgik, Вам поможет Saikafloor 381 AS,352 AS.
floorman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:03
#3
ollgik

инженер-проектировщик ОВ
 
Регистрация: 09.04.2008
Псков
Сообщений: 23


А что это такое?...можно поподробнее
ollgik вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 19:04
#4
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


ollgik, Извените я уже уехал с работы,завтра вам после обеда отпишу что это и с чем его едят.
floorman вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2009, 20:44
#5
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


Название информативнее! Сутки пошли
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 10:56
#6
ollgik

инженер-проектировщик ОВ
 
Регистрация: 09.04.2008
Псков
Сообщений: 23


Я нашла в интернете информацию по Sikafloor 381 AS, на Saikafloor 381 AS,352 AS Яндекс отвечать не стал... я заинтересовалась ещё материалом Мастертоп 201, он тоже как антистатический материал применяется, укладывается по свежеуложенному бетону, но при этом придётся поднять существующий уровень пола(по вычитанной мной статье) аш мин 80мм. А делать медную ленту под эпоксидный материал возможно смысла не имеет, тк здание в плане 6х6м, и там несколько кабельных каналов, металлоконструкции которых и так заземляются.
Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Название информативнее! Сутки пошли
НЕ поняла? Название темы поменять?
ollgik вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 16:05
#7
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


ollgik,Да вы правы Мастертоп это топпниг,так по мимо того что вам не обходим сам материал вам не обходимо будет сделать бетонную подготовку и как вы правильно заметили минимальная толщина этой подготовки д.б. не менее 80 мм милеметров иначе вы получите покрытие в трещинах,Зика флоор требует меньше усилий так это полимерный матреил,но он на порядок дороже.Уважаемая ollgik если вам нужна более подробная консультация напишите мне в личку я вам дам мой номер и я смогу ответить на все ваши вопросы если таковые имеються.
floorman вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антистатическое покрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? Paris Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 25.08.2011 09:45
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки alex182 Прочее. Архитектура и строительство 33 21.04.2009 18:20
Покрытие из Профнастила ONLY! X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 17 23.11.2006 11:25