Несущая способность плиты перекрытия
Юлия Паршакова
 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 3

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня вот такой вопрос: как посчитать несущую способность плиты перекрытия (существующей), если известно её рабочая арматура и класс бетона? По какой формуле?
Просмотров: 13460
 
Непрочитано 20.02.2009, 09:09
#2
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


M<=Rbbx(h0-x/2)
x=RsAs/(Rbb)
M по волшебной формуле куэль кв. на восемь.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 09:55
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Юлия Паршакова.

А что за негодяи у Вас СНиП (или СП) по ЖБК спёрли?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 09:57
#4
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
M<=Rbbx(h0-x/2)
x=RsAs/(Rbb)
M по волшебной формуле куэль кв. на восемь.
а мне кажется судя по воросу нужно как то подробнее расписать формулу например не bx а b*x
BoT вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 10:03
#5
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а мне кажется судя по воросу нужно как то подробнее расписать формулу например не bx а b*x
Вот если б девушка назвалась ХочуВРучкой, Лялей или еще какой-нито Сладкай Апельсинкай тогда да, пришлось бы расписывать. А так сразу видно: девушка толковая, уже всё сообразила, посчитала и ушла...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 10:04
#6
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Offtop: улыбнуло
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 15:20
1 | #7
Юлия Паршакова


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Вот если б девушка назвалась ХочуВРучкой, Лялей или еще какой-нито Сладкай Апельсинкай тогда да, пришлось бы расписывать. А так сразу видно: девушка толковая, уже всё сообразила, посчитала и ушла...
Спасибо за поддержку!
А остальным хочу сказать, что я ещё блондинка!
Юлия Паршакова вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 15:47
#8
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
а мне кажется судя по воросу нужно как то подробнее расписать формулу например не bx а b*x
ага и Rb на 0,9 умножить
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2009, 18:27
#9
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Господа, в Offtop-ах такое писать нужно...
Что за плита?
В качестве примера - расчет балки.
Вложения
Тип файла: doc Расчёт балки.doc (98.5 Кб, 339 просмотров)

Последний раз редактировалось Stap, 20.02.2009 в 18:29. Причина: тупанул
Stap вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 17:38
#10
Обследователь_

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 31.01.2009
Минск, Беларусь
Сообщений: 13
Отправить сообщение для Обследователь_ с помощью Skype™


Расчет плиты может вестись по двум вариантам (как прямоугольное сечение - если Н.О. осталась в верхней полке, или как таврового - если сжатая зона ушла в ребро (стенку). Уточни какая плита. Так же уточни в каких нормах считать - скину пример.
Обследователь_ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2009, 17:40
#11
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Обследователь_ Посмотреть сообщение
Расчет плиты может вестись по двум вариантам (как прямоугольное сечение - если Н.О. осталась в верхней полке, или как таврового - если сжатая зона ушла в ребро (стенку).
Это для пустотной плиты , а если сплошное сечение, там уже по другому .
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 19:01
#12
Юлия Паршакова


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 3


Спасибо за внимание!
Плита перекрытия многопустотная толщиной 220мм, предварительно напряженная.
Юлия Паршакова вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 19:15
#13
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от Юлия Паршакова Посмотреть сообщение
...предварительно напряженная.
У-у-у... Не повезло Вам. СНиП вам в помощь
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 19:32
#14
Обследователь_

Обследование строительных конструкций
 
Регистрация: 31.01.2009
Минск, Беларусь
Сообщений: 13
Отправить сообщение для Обследователь_ с помощью Skype™


Пример поверочного расчета пустотной плиты покрытия в двух случаях. S800 это А-V.
Вложения
Тип файла: rar ВсП-2 тавр.rar (123.7 Кб, 257 просмотров)
Обследователь_ вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 19:48
#15
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
У-у-у... Не повезло Вам. СНиП вам в помощь
Предварительное напряжение практически не влияет на несущую способность, в чем не повезло-то?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 20:40
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Предварительное напряжение практически не влияет на несущую способность, в чем не повезло-то?
Возможно, в неизвестности величины преднапряжения.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 00:38
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, в неизвестности величины преднапряжения.
Как говорил один мой преподаватель, предварительное напряжение чудес не делает
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 07:24
#18
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Возможно, в неизвестности величины преднапряжения.
Раз не влияет, то и уровень напряжения не нужен что бы посчитать несущую способность.
А вот насчет чудес не согласен - предварительное напряжение это одно из величайших изобретений в области конструкций....
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 08:44
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop: Это шутка была. Это по металлическим конструкциям был препод )))

Но по существу, Евгений, вы сами себе противоречите. Изобретение безусловно замечательное, однако если, по-вашему, оно не влияет на несущую способность, то нафига тогда?
В который раз уже. Несущая способность - это не только 1е предельное состояние, но и 2е....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2009, 08:52
#20
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Извиняй Ярослав, но я поспорю по поводу несущей способности и преднапряжения.

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции
Цитата:
Основные расчетные требования

п1.10. Бетонные и железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй группы).

Габрусенко ВВ
"Основы расчета железобетона в вопросах и ответах"
Цитата:
Вопрос 32.
ВЛИЯЕТ ЛИ ПРЕДНАПРЯЖЕНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ?
Прямо, непосредственно – нет. Из рис. 15 видно, что после образования трещин вся растягивающая сила N воспринимается только арматурой. Ее несущая способность Nsu = RsAs и определяет прочность элемента, независимо от того, был он преднапряженным или нет.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 99
Размер:	14.4 Кб
ID:	16587

Цитата:
Вопрос 31.
КАКАЯ ПОЛЬЗА В ПРЕДНАПРЯЖЕНИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА?
Польза в повышении трещиностойкости и жесткости конструкций. Сравним, как ведут себя балки с обычной S и напрягаемой Sр арматурой (рис. 14). У первой балки (а) прогиб f начинается с нуля и растет по мере роста нагрузки F. У второй балки (б) до приложения нагрузки F от действия силы обжатия Р уже имеется выгиб (отрицательный прогиб) fcp. Очевидно, что при одинаковом значении F прогиб второй балки будет меньше прогиба первой. Подобное же влияние оказывает преднапряжение и на трещиностойкость. Кроме того, преднапряжение позволяет применять высокопрочные бетоны и арматуру, что дает снижение расхода материалов и собственной массы конструкции.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 137
Размер:	25.9 Кб
ID:	16588
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 26.02.2009 в 09:12.
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
несущая способность плиты перекрытия sergey Конструкции зданий и сооружений 46 08.10.2017 08:23
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42