При проектировании фундамента под метеллорежущее оборудование, возник вопрос: Как закрепить верхние сетки в проектном положении? В нормах по проектированию фундаментов с динамическими нагрузками даны указания по минимальному армированию (диаметр, шаг и т.п.), а про поддерживающие каркасы ничего не нашел. Ситуация осложняется тем, что в фундаменте (толщиной 1,5 метра) имеется два десятка колодцев под фундаментые болты глубиной 0,6 - 1,0 м, обрамляемые местными сетками, плюс в тело фундамента закладываются закладные трубы (диаметром 120мм), которые идут практически по всему телу фундамента. Т.е. плоские или пространственные каркасы не разместить. Посмотрев аналоги в архиве, упоминания про каркасы также не обнаружил, посто нарисовано верхнее и нижнее армирование, а их закрепление в теле фундамента было отдано на откуп строителям! Схематичный файл прикладываю (На нём не показаны колодцы и трубы)

Вложения
Тип файла: pdf фундамент.pdf (14.8 Кб, 865 просмотров)

Просмотров: 7833
 
Непрочитано 27.04.2009, 14:04
#2
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


1. ну в таких фундаментах, как правило, требуется поперечная арматура.
2. поддерживающие пространстенные каркасы делай в виде параллелепипеда, состоящего из плоских каркасов и соединительных стержней (в пособии по конструированию ж/б разрисван такой каркас) с нужным шагом вертикальных и горизонтальных стержней , чтобы в промежутке между ними поместились трубки и болты. (какая масса 1 болта? или они поставляются в комплекте с оборудованием?)
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 17:05
#3
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
1. ну в таких фундаментах, как правило, требуется поперечная арматура.
Поперечная там не требуется, там вообще армирование конструктивное по верху, низу и бокам диаметр 12 с шагом 200 (минимальное по СНиП). В местах где будут анкерные болты, т.е. колодцы под них предусматривается местное армирование сетками.

Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
2. поддерживающие пространстенные каркасы делай в виде параллелепипеда, состоящего из плоских каркасов и соединительных стержней (в пособии по конструированию ж/б разрисван такой каркас) с нужным шагом вертикальных и горизонтальных стержней , чтобы в промежутке между ними поместились трубки и болты. (какая масса 1 болта? или они поставляются в комплекте с оборудованием?)
Болты идут вместе с оборудованием. Под них в колодцах закладывается круглы прокат диаметром 80мм, т.е видимо они за него болты цепляют. Это всё дело тоже как-то крепить надо, в т.ч. и опалубку под колодцы! Если расставлять пространственные каркасы то там вообще чёрт ногу сломит, да и арматуры на них уйдёт в разы больше чем на весь фундамент. Есть такие мысли что их крепят после бетонирования какой-то части фундамента
Beginer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Поддерживающие каркасы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 23 28.09.2011 23:59
каркасы в фундаментной плите FINE Основания и фундаменты 18 15.07.2010 19:59
Арматурные каркасы KS Железобетонные конструкции 1 21.10.2004 14:33