| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет наружного приямка
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 3086
|
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
а вариант с продлением фунд.плиты под приямок и постановки стен приямка на ёйную не рассматривалась, а выше засыпка и что-то по грунту?
про давление сложно сказать, грунт обратной засыпки (нарушенной структуры) с маловнятными характеристиками. а по идее зная осадку обратной задачей вычислить напряжения.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Выходим на несколько вариантов:
1. "Балкон" (без шуток) - надо оставить соответствующий зазор под балконом, дабы не возникло дополнительных напряжений при осадке = Цитата:
2. Разрезать осадочным швом и посадить на свой ф-нт 3. Обеспечить совместность осадок (деформаций) фундаментной плиты и приямка - выполнить что-то типа контрофорсов от плиты к основанию приямка, тем самым увеличив жесткость 4. может кто еще что придумал ![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стен приямка | WK | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 11.01.2021 09:56 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет плиты приямка от шахты лифта | bulbenko | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 01.12.2008 16:27 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |