Расчет наружного приямка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет наружного приямка

Расчет наружного приямка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2009, 15:44 #1
Расчет наружного приямка
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть такой приямок. Подскажите, пожалуйста, как его расчитать? В частности интересует какой брать отпор грунта под приямком, если отпор грунда под фундаментной плитой вблизи приямка 17тс/м2? Осадка 80мм.
Заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Dmitij, 29.04.2009 в 12:47.
Просмотров: 3086
 
Непрочитано 28.04.2009, 16:10
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Есть такой приямок
КАКОЙ?
Цитата:
Осадка 80мм?
А ДШ - есть?
Цитата:
отпор грунда под фундаментной плитой вблизи приямка 17тс/м2
И что?

Чертеж в студию...
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 16:40
#3
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Вот, извините.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Приямок.dwg (60.6 Кб, 610 просмотров)
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 17:54
#4
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


а вариант с продлением фунд.плиты под приямок и постановки стен приямка на ёйную не рассматривалась, а выше засыпка и что-то по грунту?
про давление сложно сказать, грунт обратной засыпки (нарушенной структуры) с маловнятными характеристиками. а по идее зная осадку обратной задачей вычислить напряжения.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 18:07
#5
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Как вариант - проложить пенополистирол ПСБ-25 под плитой приямка - получиться типа балкон )
Liam вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 21:11
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Выходим на несколько вариантов:
1. "Балкон" (без шуток) - надо оставить соответствующий зазор под балконом, дабы не возникло дополнительных напряжений при осадке =
Цитата:
80мм
+ запасик 20...50мм
2. Разрезать осадочным швом и посадить на свой ф-нт
3. Обеспечить совместность осадок (деформаций) фундаментной плиты и приямка - выполнить что-то типа контрофорсов от плиты к основанию приямка, тем самым увеличив жесткость
4. может кто еще что придумал
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 17:04
#7
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Я приямки вообще не завязываю с домом. А делаю отдельно стоящими
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
new block.dwg (146.1 Кб, 605 просмотров)
Piton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет наружного приямка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стен приямка WK Конструкции зданий и сооружений 33 11.01.2021 09:56
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет плиты приямка от шахты лифта bulbenko Конструкции зданий и сооружений 24 01.12.2008 16:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44