трхслойные стены с облицовкой кирпичом
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > трхслойные стены с облицовкой кирпичом

трхслойные стены с облицовкой кирпичом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2009, 21:47 #1
трхслойные стены с облицовкой кирпичом
Olga11
 
Нижний Новгород
Регистрация: 18.04.2009
Сообщений: 79

Добрый всем день. Разошлись во мнениях, рассудите. В каких местах необходимо делать температурные швы в облицовке из кирпича, а конкретно интересуют углы здания. В серии 2.030 показан вроде бы шов, а взглянула на дома вокруг все углы перевязаны, хотя трещины волосяные видны.

Вложения
Тип файла: zip 100MSDCF.zip (3.10 Мб, 349 просмотров)


Последний раз редактировалось Olga11, 29.04.2009 в 22:28. Причина: добавление
Просмотров: 7559
 
Непрочитано 02.05.2009, 14:52
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Olga11 Посмотреть сообщение
Добрый всем день. Разошлись во мнениях, рассудите. В каких местах необходимо делать температурные швы в облицовке из кирпича, а конкретно интересуют углы здания. В серии 2.030 показан вроде бы шов, а взглянула на дома вокруг все углы перевязаны, хотя трещины волосяные видны.
Ольга, поищите на DWG статью Ищука "Требования к многослойным стенам", там достаточно неплохо изложены требования и рекомендации к устройству таких стен. Кстати на углах рекомендуется устраивать вертикальные швы, в принципе это логично, при перепаде температур взаимноперпендикулярные стенки будут работать независимо друг от друга.
troja вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 07:32
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Требования по устройству деформационных швов кладки.

Горизонтальные деформационные швы в стенах с гибкими связями должны выполняться в уровне перекрытий каждого этажа. При соответствующем обосновании допускается их устройство через один этаж. Толщина шва должна быть не менее 20 мм.
Шов заполняется упругой прокладкой и при необходимости покрывается сверху мастикой. Мастика должна закрывать выступающую часть нижерасположенного кирпича наружного слоя. Долговечность и упругие свойства материалов должны подбираться с учетом длительной эксплуатации на открытом воздухе. Не допускается попадания в шов кладочного раствора, боя кирпича и т.п. Для исключения попадания в шов атмосферной влаги устанавливается металлический отлив (рис. 7, 8).
Расстояния между вертикальными деформационными швами должны назначаться из соблюдения условий не превышения прочности кладки лицевого слоя, связей и анкерных узлов на растяжение. При назначении мест расположения вертикальных температурных швов рекомендуется придерживаться следующих правил.
Рекомендуется разбивка вертикальными температурными швами пространственных в плане конструкций на плоские фрагменты.
Не рекомендуются Z-образные в плане фрагменты, особенно при длине средней стены менее 2 м.
Швы предпочтительно располагать на углах, в местах пересечений стен, перепадах высоты, вблизи проемов.
При разбивке Z-образных в плане фрагментов деформационный шов рекомендуется назначать в наиболее длинной стене в месте пересечения со средней стеной фрагмента.
При прохождении вертикального деформационного шва по границе оконного или дверного проема перемычки рекомендуется выполнять из стального уголка. В этом случае необходимо в месте описания перемычки на кладку сверху и снизу уголка уложить прокладки. Это должно обеспечить скольжение кладки по металлу.

Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Ольга, поищите на DWG статью Ищука "Требования к многослойным стенам"...
+ СТО 36554501-013-2008 Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурно-влажностных воздействий.
Посмотрите там картинки и будет более понятно, что имел ввиду troja.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 21:46
#4
Olga11


 
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79


Спасибо за информацию.
Olga11 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > трхслойные стены с облицовкой кирпичом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13