Nikee
 
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52

Подскажите пожалуйста.! На складе категория "д" имеется существующий электра щит(световой) для управления светом на складе. Пожарный сказал что это не правильно щит нужно перенести за пределы склада или накрыть люком! Вопросы: где это прописано что нельзя световой щит устраивать на складе (никак не могу найти); 2. Что это может быть за люк?
Просмотров: 1985
 
Непрочитано 31.08.2009, 07:59
#2
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 598
<phrase 1=


СП 31-100 п.10,8 Управление освещением складских помещений, а также помещений для подготовки товаров к продаже в предприятиях торговли и общественного питания должно быть местным для каждого помещения с возможностью централизованного дистанционного отключения по окончании работы предприятий. Выключатели местного управления освещением должны быть расположены вне помещений на несгораемых конструкциях и заключены в шкафы или ниши с приспособлением для пломбирования.
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Световой щит на складе



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе Pek Конструкции зданий и сооружений 44 23.03.2011 04:59
Дрейфующий пол на складе Михаил-КМ Разное 2 20.11.2008 12:27
Расчёт ж.б. пола на складе известняка stvor Железобетонные конструкции 4 18.09.2008 12:19
армирование полов в складе Саша1983 Железобетонные конструкции 4 20.08.2008 13:38
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33