Консервация объекта и сохъранение конструкций
GeorgyNS
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33

Добрый день!
Год назад строительство объекта было остановлено. Успели выполнить подземную парковку (один уровень 20 000 м2) и поднять 5-ть надземных уровней. Выполнен только монолит. После прекращения строительства была проведена консервация - укрыты пленкой выпуска арматуры и организована откачка воды из подвала. Все.
Нужно-ли сейчас (через год) принимать какие-то дополнительные меры по консервации? Нужно-ли защищать бетон от коррозии, делать гидроизоляцию и прочее. Понятно, что это делать нужно, но денег на это нет. Сколько могут простоять бетонные конструкции без наружной защиты (арматура ерунда-потом отчистим или обрежем).
Просмотров: 5831
 
Непрочитано 31.08.2009, 17:38
#2
UnyqUm


 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 46


Многое зависит от степени агрессивности грунтовых вод.
UnyqUm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 19:11
#3
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Грунтовые воды неагрессивные.
Вообще, речь идет о надземных конструкциях.
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 01:41
#4
UnyqUm


 
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 46


Если в климате московского региона, то десятки лет простоит (если нет сложных, до конца не доделанных, консольных участков и т.п.). Должен проводиться периодически мониторинг реперов, рисок и т.п. на законсервированном объекте (на предмет предупреждения деформаций вследсвие осадок - обычно в весенне-осенний период это часто происходит)
UnyqUm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 10:27
#5
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


Спасибо.
Есть-ли какие-нибудь нормы, регламентирующие этот мониторинг?
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 10:41
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Вообще не помешало бы полное обследование конструкций провести потом перед возобновлением строительства. (по рекомендатциям СП).
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 11:21
#7
GeorgyNS


 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 33


  1. Пока никто не собирается возобновлять строительство. Возможна приостановка на несколько ближайших лет. Что делать в этом случае?
GeorgyNS вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 11:31
#8
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Законсервировать в соответствии с П4-02 к СНиП 3.03.01-87.
Потом провести обследование в соответствии СП 13-102-2003.
Мы по крайне мере так сделали. Мониторинг не вели.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2010, 12:06
#9
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


что это П4-02. Подскажите, пожалуйста, сейчас насущно встал вопрос консервации объекта.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2010, 13:38
#10
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


вопрос снимаю. Нашел.
Mahno вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Консервация объекта и сохъранение конструкций



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Консервация объекта 0gram Конструкции зданий и сооружений 12 31.03.2012 12:43
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43