Геометрически изменяемая система в плоскости.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Геометрически изменяемая система в плоскости.

Геометрически изменяемая система в плоскости.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2009, 08:11 #1
Геометрически изменяемая система в плоскости.
AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Большого опыта в проектировании металлоконструкций не имею, поэтому прошу помощи
Суть проблемы в следущем. Необходимо проверить трубу 159ст7(пожелание заказчика) в качестве колонны здания. Сетка колонн 6 на 6 Для уменьшения момента в колонне, принимаю шарнирные узлы соединения главных балок с колонной, балка покрытия опрета также шарнирно. Базы колонн-шарниные
При анализе расчетной схемы(плоской), получается геометрически изменяемая система. Однако из плоскости схемы, колонны соеденены горизонтальными связями, в уровне перекрытия и покрытия.
Предадут ли они геометрическую неизменяемость всему зданию, или необходимо чтобы плоская расчетная схема была неизменяемой?
Просмотров: 3412
 
Непрочитано 22.09.2009, 08:23
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Предадут ли они геометрическую неизменяемость всему зданию, или необходимо чтобы плоская расчетная схема была неизменяемой?
конечно у вас должна быть неизменяемой плоская рама. поэтому либо вверху делайте жесткие узлы, либо внизу.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 08:25
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Вы сами говорите, что считаете плоскую задачу, причем рамы у Вас нет, т.к. узлы шарнирные => нужен связевой блок или ядро жесткости, все это можно задать в схеме (по факту или наложением связей в узлах по нужным направлениям, в зависимости от расчетной схемы). Но то, что пишите дальше - непонятно. Причем здесь связи из плоскости? Они наверно нужны, но в Вашей плоской расчетной схеме ни коим образом не учавствуют и на неизменяемость в плоскости никак не влияют. Для этого и выбирают определенную расчетную схему, например, поперечник - рамный, а продольный разрез связевой; либо связевой в обоих направлениях, но с установкой диафрагм жесткости.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 08:32
#4
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Andrei 1777 правильно ли я понимаю, что лучше сделать жесткие базы колонн, чтобы момент в колонне был только от ветра и экцентриситета*Q балок? Скад почему то не проектирует жесткие базы колонн из трубы.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 10:24
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Andrei 1777 правильно ли я понимаю, что лучше сделать жесткие базы колонн, чтобы момент в колонне был только от ветра и экцентриситета*Q балок? Скад почему то не проектирует жесткие базы колонн из трубы.
. Конечно лучше сделать базу жесткой, чем узел балки с колонной (гемора больше, ладно если бы колонна двутавровая была, в круглой при жестком сопряжении нужно фартуки делать и считать швы, момент с балки будет передаваться от Q*e - верно считаете), хотя можно......Не только скад не проектирует, поэтому руками посчитайте, там не сложно, зато надежнее ваш расчет будет...
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 10:37
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


А вы постройте пространственную схему и изучайте изменяемость на ней - так и объяснять вам ничего не надо будет.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 11:38
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
...Придадут ли они геометрическую неизменяемость всему зданию, или необходимо чтобы плоская расчетная схема была неизменяемой?
Не придадут. Здание свалится целиком набок.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 06:16
#8
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Всем спасибо понял ошибку., при жестком защемлении колонн получилась обычная СНС.
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Геометрически изменяемая система в плоскости.

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система в SCAD MaximZ SCAD 67 05.02.2014 14:18
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Геометрически изменяемая система Мих Расчетные программы 2 18.01.2009 20:59
помогите понять почему в Scadе мне выдаёт геометрически изменяемая система nata85 SCAD 24 25.06.2008 17:18
Геометрически изменяемая система при использовании КЭ-4 Mozgunov Расчетные программы 4 07.02.2008 21:33