AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Большого опыта в проектировании металлоконструкций не имею, поэтому прошу помощи
Суть проблемы в следущем. Необходимо проверить трубу 159ст7(пожелание заказчика) в качестве колонны здания. Сетка колонн 6 на 6 Для уменьшения момента в колонне, принимаю шарнирные узлы соединения главных балок с колонной, балка покрытия опрета также шарнирно. Базы колонн-шарниные
При анализе расчетной схемы(плоской), получается геометрически изменяемая система. Однако из плоскости схемы, колонны соеденены горизонтальными связями, в уровне перекрытия и покрытия.
Предадут ли они геометрическую неизменяемость всему зданию, или необходимо чтобы плоская расчетная схема была неизменяемой?
Просмотров: 3375
 
Непрочитано 22.09.2009, 08:23
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Предадут ли они геометрическую неизменяемость всему зданию, или необходимо чтобы плоская расчетная схема была неизменяемой?
конечно у вас должна быть неизменяемой плоская рама. поэтому либо вверху делайте жесткие узлы, либо внизу.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 08:25
#3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Вы сами говорите, что считаете плоскую задачу, причем рамы у Вас нет, т.к. узлы шарнирные => нужен связевой блок или ядро жесткости, все это можно задать в схеме (по факту или наложением связей в узлах по нужным направлениям, в зависимости от расчетной схемы). Но то, что пишите дальше - непонятно. Причем здесь связи из плоскости? Они наверно нужны, но в Вашей плоской расчетной схеме ни коим образом не учавствуют и на неизменяемость в плоскости никак не влияют. Для этого и выбирают определенную расчетную схему, например, поперечник - рамный, а продольный разрез связевой; либо связевой в обоих направлениях, но с установкой диафрагм жесткости.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 08:32
#4
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Andrei 1777 правильно ли я понимаю, что лучше сделать жесткие базы колонн, чтобы момент в колонне был только от ветра и экцентриситета*Q балок? Скад почему то не проектирует жесткие базы колонн из трубы.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 10:24
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Andrei 1777 правильно ли я понимаю, что лучше сделать жесткие базы колонн, чтобы момент в колонне был только от ветра и экцентриситета*Q балок? Скад почему то не проектирует жесткие базы колонн из трубы.
. Конечно лучше сделать базу жесткой, чем узел балки с колонной (гемора больше, ладно если бы колонна двутавровая была, в круглой при жестком сопряжении нужно фартуки делать и считать швы, момент с балки будет передаваться от Q*e - верно считаете), хотя можно......Не только скад не проектирует, поэтому руками посчитайте, там не сложно, зато надежнее ваш расчет будет...
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 10:37
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


А вы постройте пространственную схему и изучайте изменяемость на ней - так и объяснять вам ничего не надо будет.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2009, 11:38
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
...Придадут ли они геометрическую неизменяемость всему зданию, или необходимо чтобы плоская расчетная схема была неизменяемой?
Не придадут. Здание свалится целиком набок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 06:16
#8
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Всем спасибо понял ошибку., при жестком защемлении колонн получилась обычная СНС.
AspirantMK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Геометрически изменяемая система в плоскости.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система в SCAD MaximZ SCAD 67 05.02.2014 14:18
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Геометрически изменяемая система Мих Расчетные программы 2 18.01.2009 20:59
помогите понять почему в Scadе мне выдаёт геометрически изменяемая система nata85 SCAD 24 25.06.2008 17:18
Геометрически изменяемая система при использовании КЭ-4 Mozgunov Расчетные программы 4 07.02.2008 21:33