Здравствуйте, уважаемые!

Может кто знает/подскажет:

Сегодня пришел из экспертизы "безрадостный пакет" и при всех прочих ошибках была указана такая:
"...Двутавровые балки по ГОСТ в России не выпускаются..". далее следует указание о применении СТО АСЧМ 20-93.Вот.
Но они там слишком широкие (при прочих равных условиях прочности).

Изначальная балка: 2х№55 ГОСТ 8239-89

PS: эксперт,при диалоге по телефону,сказала что такие выпускают только на Украине и если заказчик пойдет на спец.заказ(предоставит письменное свидетельство) мы имеем право их закладывать.

Мое место дислакации г.Саров (Нижегородская обл.)
Просмотров: 2406
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:01
#2
knife


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 53


да она то всего на 4 см шире...оч кретично?
knife вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:04
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Эксперт всегда прав, даже когда не прав. В оправдание можете сказать, что ГОСТ никто не отменял, а где балки покупать - пусть голова у заказчика болит. Пусть покажет письмо или документ об ограничении применения. Вот, например, продают http://www.met.su/price/3/7?page=6
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:35
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Обычно заказчик поднимает вопрос о замене материала, если по каким-то причинам он не может его достать! И это вовсе не обязанность экспертизы! Вот если бы они сказали, что эта балка не проходит на прочность или по прогибу, то тогда другое дело!
Как уже сказали выше, ГОСТ никто не отменял, значит пользоваться им имеем полное право!
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 13:51
#5
REDS

Конструктор (Железяки)
 
Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Обычно заказчик поднимает вопрос о замене материала, если по каким-то причинам он не может его достать! И это вовсе не обязанность экспертизы! Вот если бы они сказали, что эта балка не проходит на прочность или по прогибу, то тогда другое дело!
Как уже сказали выше, ГОСТ никто не отменял, значит пользоваться им имеем полное право!
Формально правильно... но эксперт прав - он видет дальше... перспективу.... потом начнётся строительство и от заказчика к проектировщику придёт письмо с просьбой согласовать замену такого-то профиля по ГОСТ на такой-то по СТО АСЧМ...и если что-то где-то будет менятся.... то изменения в КМ соответственно... Не проще сразу отмести все подобные вопросы.
Пардон ГОСТ8239-89 - вопросов не было..
Не катают по ГОСТ26020-83
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>

Последний раз редактировалось REDS, 07.10.2009 в 16:24.
REDS вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 15:15
#6
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Не знаю что у вас там за экспертиза мы всегда применяем по этому ГОСТ8239-89 балки никогда вопросов не было ни у заказчика ни у экспертов. Помоему вашему эксперту надо просто свои бабки отработать вот он подобные вопросы и ставит, а по сути это не корректно с его стороны ставить подобные вопросы потому что это не входит в круг его обязаностей.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 16:13
#7
alexhorse


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 28


Всем привет. Кто знает, это распространяется на Украину? Или у нас другие заморочки?
alexhorse вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 16:35
#8
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431


ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент. - чинний в Україні.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 17:55
#9
alexhorse


 
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент. - чинний в Україні.
Дим, я имел в виду в Украине тоже заморочки, что вместо ГОСТ лучше ставить нормы типа СТО АСЧМ (или какие в У есть)!!!
alexhorse вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 20:46
#10
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Спасибо всем, кто отписался...а то я уж подумал, что свихнулись мы.
Сегодня же приехал заказчик-привез письмо о том что разберется сам
Если что заменим по "техрешению" на сварную из листового проката(сейчас банально некогда..)

knife все сложнее 180 против 200 будет действительно 40,но..их там 2штуки(соответственно 80) и балка зажатая с 2х сторон спец. подбиралась.

alexhorse кстати эксперт сказала что на Украине таких проблем нет,хотя ссылка Аshаs-ка свидетельствует о том что и в Росси их нет..
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2009, 21:20
#11
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


Самое забавное, что в Украине балки больше №27 покупают в России :-)
Откуда тут аж 55-я? Неужели Митал начал катать? :-)
AlexCAD777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза "зарезала" Двутавровую балку.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
как сварить двутавровую балку YVA-ch Металлические конструкции 11 31.01.2009 22:54
Экспертиза layer Разное 6 17.08.2008 09:46