Расчет и конструирование фермы в SCAD'е
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Регистрация: 06.03.2009
Сообщений: 102
|
||
Просмотров: 6404
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
1. Забыть о "Камете" касаемо расчета в ней узлов ферм из ГСП.
2. Из доунлоада скачть калькуляторы для расчета таких узлов и посчитать в них. В "Комете" грубая ошибка в расчете узлов на продавливание, узлы по ней не проходят, при десятикратно меньшей нагрузке, чем проходят по расчету по "пособию". |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
В комете узлы ферм не считаются вообще, а комета-2 в принципе считает и конструирует неверно почти все узлы (хотя утверждать не берусь, может косяк конкретного диструбутива)
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет пространственной фермы в LIRA | diek | Лира / Лира-САПР | 48 | 08.06.2016 11:46 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
Расчет и конструирование фермы из ГСП | PATRONzzz | Расчетные программы | 53 | 27.03.2009 12:46 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |