Замена швеллера профильной трубой
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 16326
|
|
||||
Регистрация: 07.03.2009
Сообщений: 24
|
К примеру программа Балка которую все знают
![]() Двутавр N 18 ВСт3сп5-1 Максимальное напряжение в профиле 237.62 МПа Расчетное сопротивление, Ry 250.00 МПа Максимальный относительный прогиб - L:Vmax 163 Требуемый относительный прогиб - L:Vотн 120 Расчетный момент сопротивления, Wхр 135.92 см3 Момент сопротивления профиля, Wx 143.00 см3 Последний раз редактировалось Lexxxxsus, 14.10.2009 в 00:40. |
|||
![]() |
|
||||
В основе взаимозаменяемости ,балочных конструкций работающих на изгиб (без кручения) предусматриваются две характеристики Wx; и Ix.
Из таблиц сортамента сравнивайте свой швеллер с желаемым профилем и получите результат без расчета. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
а эта например
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F7%E5%ED%E8%E5
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 322 | 28.05.2025 09:59 |
Замена шпунта "Ларсен" металлической трубой | orez | Технология и организация строительства | 12 | 26.11.2008 16:35 |
Расчет планок в балке два швеллера ][ | Serg1y | Расчетные программы | 2 | 14.05.2006 17:58 |